Страница 1 из 1

защита от перегрева в солнечное летнее время

СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:39
vanslov
Добрый день.
Хочу защитить подкровельное пространство и "солнечные" стены от перегрева (Калужская обл.).
Стена (без защиты от перегрева):
1. Вагонка.
2. Рейка 3 см (для вент. зазора).
3. Пенофол А (односторонний) 5 мм.
4. Минвата 100 мм.
5. Влаговыводящая мембрана Изоспан.
6. Рейка 4-5 см (для вент. зазора).
7. По рейке облицовка (вагонка 18 мм).

Кровля (без защиты от перегрева):
пп 1-6 как для стены.
7. Обрешетка (доска с интревалом 50-80 мм).
8. Рубероид.

Вопросы:
а. Какой Изоспан выбрать - FD или FS - для стен и крыши?
б. И куда его устанавливать? В случае стены, прямо под облицовку нельзя - должен быть зазор. Какой?
В случае кровли, можно ли установить его под обрешетку?

С уважением,
Михаил

Re: защита от перегрева в солнечное летнее время

СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 13:47
Изоспан
Добрый День, Михаил!

Схема укладки будет следующая, главное обеспечить хорошую вентиляцию с помощью вент. зазоров.
Вообще для защиты от перегрева используют утеплитель, насколько градусов вам поможет Изоспан FS непонятно!!!
Так же в кровле есть вероятность , что расплавится рубероид.

Стена
1. Вагонка.
2. Рейка 3 см (для вент. зазора).
3. Пенофол А (односторонний) 5 мм.
4. Минвата 100 мм.
5. Влаговыводящая мембрана Изоспан.
6. Рейка 4-5 см (для вент. зазора).
7. Изоспан FS, отражающей поверхностью наружу.
8. Рейка 4-5 см (для вент. зазора).
9. По рейке облицовка (вагонка 18 мм).

Кровля
1. Вагонка.
2. Рейка 3 см (для вент. зазора).
3. Пенофол А (односторонний) 5 мм.
4. Минвата 100 мм.
5. Влаговыводящая мембрана Изоспан.
6. Контррейка 4х5 см(для вент. зазора).
7. Изоспан FS, отражающей поверхностью наружу.
8. контррейки 4х5 см (для вент. зазора).
9. Обрешетка
10.Рубероид.