FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - защита от перегрева в солнечное летнее время

защита от перегрева в солнечное летнее время

Модератор: Изоспан

защита от перегрева в солнечное летнее время

Сообщение vanslov » 09 янв 2012, 18:39

Добрый день.
Хочу защитить подкровельное пространство и "солнечные" стены от перегрева (Калужская обл.).
Стена (без защиты от перегрева):
1. Вагонка.
2. Рейка 3 см (для вент. зазора).
3. Пенофол А (односторонний) 5 мм.
4. Минвата 100 мм.
5. Влаговыводящая мембрана Изоспан.
6. Рейка 4-5 см (для вент. зазора).
7. По рейке облицовка (вагонка 18 мм).

Кровля (без защиты от перегрева):
пп 1-6 как для стены.
7. Обрешетка (доска с интревалом 50-80 мм).
8. Рубероид.

Вопросы:
а. Какой Изоспан выбрать - FD или FS - для стен и крыши?
б. И куда его устанавливать? В случае стены, прямо под облицовку нельзя - должен быть зазор. Какой?
В случае кровли, можно ли установить его под обрешетку?

С уважением,
Михаил
vanslov
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 02:43

Re: защита от перегрева в солнечное летнее время

Сообщение Изоспан » 11 янв 2012, 13:47

Добрый День, Михаил!

Схема укладки будет следующая, главное обеспечить хорошую вентиляцию с помощью вент. зазоров.
Вообще для защиты от перегрева используют утеплитель, насколько градусов вам поможет Изоспан FS непонятно!!!
Так же в кровле есть вероятность , что расплавится рубероид.

Стена
1. Вагонка.
2. Рейка 3 см (для вент. зазора).
3. Пенофол А (односторонний) 5 мм.
4. Минвата 100 мм.
5. Влаговыводящая мембрана Изоспан.
6. Рейка 4-5 см (для вент. зазора).
7. Изоспан FS, отражающей поверхностью наружу.
8. Рейка 4-5 см (для вент. зазора).
9. По рейке облицовка (вагонка 18 мм).

Кровля
1. Вагонка.
2. Рейка 3 см (для вент. зазора).
3. Пенофол А (односторонний) 5 мм.
4. Минвата 100 мм.
5. Влаговыводящая мембрана Изоспан.
6. Контррейка 4х5 см(для вент. зазора).
7. Изоспан FS, отражающей поверхностью наружу.
8. контррейки 4х5 см (для вент. зазора).
9. Обрешетка
10.Рубероид.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron