Добрый день! Строители уложили Изоспан С между утеплителем и металлочерепицей,чёрной стороной(шероховатой)к утеплителю,а серой(гладкой) к металлочерепице. Мотивируя это,что это тоже мембрана и она пропускает пар из утеплителя,но у Вас на сайте Изоспан С используется только в конструкции не утепленной крыши. Как быть? :?:
роман
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 22:02

Re: Изоспан С

Сообщение Изоспан » 21 июн 2010, 16:39

День добрый!
Строители ошиблись: Изоспан С не является мембраной. это паро-гидроизоляция. Применение непроницаемых плёнок со временем влечёт за собой вымокание утеплителя и выход из строя всей конструкции. Но возможно, всё не так плохо, если между утеплителем и Изоспаном С сделан вентзазор; и если снизу от утеплителя качественно уложена хорошая пароизоляция.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан С

Сообщение Serega73 » 08 сен 2010, 14:03

Добрый день! Тоже хочу задать вопрос про изоспан С : у меня при строительстве в каркасных стенах , межэтажных перекрытиях (деревянные перекрытия с утеплителем) и в тёплой мансарде вместо Изоспана В (согласно технологии установки), строители используют Изоспан С - правильно ли это ? и в чём принципиальное отличие между этими мембранами???
Serega73
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 17:54

Re: Изоспан С

Сообщение Изоспан » 08 сен 2010, 17:03

Добрый День, Сергей!

Иозоспан С, В относятся к гидро-пароизоляционным пленкам - это не мембраны.

Изоспан В и С отличаются друг от друга техническими характеристиками (плотностью, разрывной нагрузкой). Изоспан С более прочный материал в отличии от Изоспан В. Области применения материалов одинаковые.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан С

Сообщение Алексей6578 » 03 ноя 2010, 01:23

Добрый день!
У меня похожая ситуация: строители уложили Изоспан С под металлочерепицу шероховатой стороной вниз. Последовательность слоёв следующая: металлочерепица - обрешётка - изоспан С - стропила. Мансардный этаж я хочу утеплить, в связи с этим есть несколько вопросов:

- я не уверен, что изоспан именно С. Сейчас, через год, строители прикидываются дурачками и "не помнят", что они укладывали. Плёнка чёрная, с одной стороны шероховатая, с другой глянцевая гладкая. Это изоспан С?

- если я последую Вашему совету и оставлю между утеплителем и изоспаном зазор сантиметров пять - в этом случае водяному пару, попавшему в пространство между изоспаном С и пароизоляцией будет некуда деваться и это всё равно будет приводить к отсыреванию утеплителя и стропил?

- может быть лучше вырезать изоспан С и закрепить между стропилами степлером какой-нибудь другой изоспан? При этом на верхней части стропил останутся лежать полоски изоспана С. Если этот вариант допустим, то нужно ли закрепить новую мембрану с небольшим провисом, чтобы вода стекала посередине между стропил?

- какую для этого использовать мембрану (обратите внимание, что обрешётка прибита непосредственно к стропилам, т.е. вентиляционный зазор равен высоте рельефа металлочерепицы)?. Кроме того, хотелось бы утеплитель класть вплотную к мембране.

Что посоветуете?
Алексей6578
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 00:38

Re: Изоспан С

Сообщение Изоспан » 03 ноя 2010, 12:25

День добрый.
Да, у вас лежит Изоспан С. Но, как я поняла, смонтирован он у вас неправильно. Даже если он положен с небольшим провисом, это не обеспечивает достаточное выведение влаги, капающей с металлочерепицы на Изоспан С.Большее количество влаги впитается в обрешётку, она просто сгниёт.
Тут важную роль играет контррейка, т.е. рейка, уложенная на Изоспан С по направлению стропил: она даёт возможность каплям влаги скатиться вниз. Как я понимаю, её у вас нет?
В утеплённых кровлях лучше применять паропроницаемые диффузионные мембраны (Изоспан АМ или Изоспан AS). Причём между обрешёткой и мембраной должен быть вентзазор, обеспечивающий свободное стекание капель. Лучше, конечно, срезать Изоспан С; полосы мембраны Изоспан АМ или Изоспан AS прикрепить степлером к боковой части стропил на расстоянии 4-5 см от обрешётки (это обеспечит необходимый вентзазор); далее 10 см утеплителя (стропила, наверное, у вас 15 см - стандартно?); пароизоляция. Посмотрите схемы утеплённой кровли здесь: http://isospan.gexa.ru/ КОНСТРУКЦИИ , УТЕПЛЁННЫЕ СКАТНЫЕ КРОВЛИ.
Толщина утеплителя 10 см для средней полосы маловата для сохранения тепла; поэтому в качестве пароизоляции стоит применить плёнки с отражающей поверхностью: Изоспан FS и Изоспан FD. Про эти материалы смотрите: http://isospan.gexa.ru/ МАТЕРИАЛЫ, ИЗОСПАН FS , ИЗОСПАН FD.