FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - осб плита в кровельном пироге

осб плита в кровельном пироге

Модератор: Изоспан

осб плита в кровельном пироге

Сообщение Руслан33 » 11 дек 2011, 21:55

здравствуйте,в отапливаемой мансарде при утеплении кровли возможно ли в кровельном пироге после пароизоляции (изоспан В) уложить осп плиту, а на нее утеплитель и если можно то может имеет смысл вместо изоспана В проложить в качестве пароизоляции изоспан FX 2мм, не будет ли собираться конденсат между изоспаном FX и внутренней обшивкой(вагонка) в мансарде планируются только спальни. спасибо
Руслан33
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 21:37

Re: осб плита в кровельном пироге

Сообщение Изоспан » 12 дек 2011, 11:43

День добрый.
Пирог мансарды вагонка - вентзазор - Изоспан FX - плита ОСП - утеплитель - Изоспан АМ - вентзазор - кровля вполне возможен. Наличие вентзазора между вагонкой и Изоспаном FX не позволит конденсату собираться между этими материалами в процессе эксплуатации.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1