Сообщение Алексей7 » 26 окт 2011, 00:04

Мне поставили сруб с мансардой(ломаная крыша) и покрыли прямо на стропилы пароизолязию изоспан А и далее сразу обрешетку без контррейки. В субботу должны покрыть металлочерепицей. Я их спросил почему нет контррейки говорят ,если используется изоспан А можно без нее,т.к он провиснет сам посебе и +уложен с небольшим провисанием. Вопрос: А принципиально ли крепить контррейкой пароизоляцию и на нее обрешетку???по идее вентилируемый зазор под обрешеткой обрешеткой будет.
И как я понял при использовании изоспана А нельзя вплотную ложить утеплитель?Мне исполнители говорят что 100 мм утеплителя будет достаточно чтобы утеплить мансарду именно по стропилам, а если по вертикальным стойкам 150мм.(утепление планируется прям по стропилам, а не по вертикальным стойкам, для использования бокового пространства под шкавчики)Как я понял обязательно не менее 150мм утеплителя?! Проясните пожалуйста ситуацию
Алексей7
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 23:48

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение msa171181 » 26 окт 2011, 18:29

Необходимая толщину утеплителя рассчитывается исходя из климата Вашего региона. В любом случае толщина для кострукции "утепленный скат крыши" должна быть больше чем для конструкции "утепленная каркасная стена"(для Вас это утепление между стойками). так что строители или честно не в курсе, или нечестно прикрыли свой "косяк", что более вероятно. Воюйте согласно СНИП 23-02-2003. Успехов
msa171181
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 17:03

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение msa171181 » 26 окт 2011, 18:34

также утепление по страпилам при наличии стоек менее надежно из за "слабых" мест в пароизоляционном слое в узлах примыкания стоек к страпилам так как неизвестно насколько герметично удастся оформить примыкание пароизоляции к этим стойкам
msa171181
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 17:03

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение Изоспан » 27 окт 2011, 10:44

День добрый.
msa171181 - вы совершенно правы. На всякий случай, Алексей7 - вы из какого региона?
Изоспан А не должен соприкасаться с утеплителем. И его естественного провиса вряд ли хватит для естественного стока влаги. Тем более - у вас металлочерепица. При суточных колебаниях температуры на металлочерепице с нижней стороны будет появляться большое количество конденсата. Какая-то часть скатится вниз, под свес кровли, по Изоспану А; но изрядное количество будет задерживаться горизонтальными направляющими обрешётки и впитываться в дерево. Обрешётка сгниёт. Кроме того, пространство между Изоспаном А и металлочерепицей без надлежащего вентзазора продуваться не будет, там образуется повышенная влажность и это со временем приведёт к коррозии металла.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение Алексей7 » 27 окт 2011, 19:04

Сергиев Посад (Северо-восток Подмосковья)
Алексей7
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 23:48

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение Алексей7 » 27 окт 2011, 19:10

"Какая-то часть скатится вниз, под свес кровли, по Изоспану А; но изрядное количество будет задерживаться горизонтальными направляющими обрешётки и впитываться в дерево. Обрешётка сгниёт. "
А если будет контррейка понятно что зазор образуется и будет продуваться, но в тоже время обрешетка же никуда не денется и будет так же впитывать влагу!?
и еще вопрос а как же снизу закрывать выступ от крыши: Если закроешь не будет продуваться, А если не закрыть то будет поступать холод и будет не эстетично??? Как это возможно сделать конструктивно?
Алексей7
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 23:48

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение Изоспан » 28 окт 2011, 13:12

День добрый.
Для вашего региона толщина волокнистого утеплителя в мансардной кровле должна быть не менее 15 см.
При наличии контррейки обрещётка приподнята над ветрозащитной плёнкой, и стекающая вода внеё впитываться не будет. Посмотрите внимательно здесь: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli
Да, если свес крыши плотно закроете, деревянные конструкции, на которые крепится металлочерепица, сгниют, а сама металлочерепица будет подвержена коррозии. Правило строительства: все конструкции дома должны хорошо вентилироваться! Холод будет поступать в пространство между кровельным покрытием и ветрозащитой,там и так холодно; а в утеплитель холод не пропустит мембрана.
По поводу эстетичночти - посмотрите здесь http://www.metile.unikma.ru/metall_tile ... on_airing/ , это специальные вентиляторы для подкровельного пространства. Дорого, зато красиво.
В принципе, есть решётки, которые ставятся в карнизном свесе - они позволяют осуществлять вентиляцию и достаточно эстетичны. Это вам в интернете надо поискать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение Алексей7 » 28 окт 2011, 13:42

Огромное спасибо!!!
Допустим снизу зазар не зашьется, но вотна коньке он вроде как загораживается? как его там сделать, ведь конек плотно должен прилегать к кровле , чтобы исключить попадания снега и дождя при ветре?
Алексей7
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 23:48

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение msa171181 » 28 окт 2011, 14:05

конек ДОЛЖЕН быть вентилируемым, а если нет то предусматриваются другие мероприятия для организации подкровелиной вентиляции. чаще всего это вент. трубы/флюгарки. если конек вентилируемый, то он должен иметь полку/скат достаточный для предотвращения задувания/заливания и т.д. плюс существуют и успешно применяются аэроэлементы конька в различных исполнениях предназначенные именно для обеспечения вентилляции в сочетании с защитой от задувания/заливания - спрашивайте у тех кто торгует/производит кровельные материалы. удовольствие чаще не дещевое но оно того стоит. и кстати если монтажник не в курсе про вентилляцию конька - это ставит под сомнение его квалификацию. имейте это в виду при подборе наемников ели монтируетн не сами. "стандартно-босяцкий" скат конька в 150 мм только при больших углах наклона крыши так что скорее всего вам понадобиться не пожадничать и заказать нестандарт возможо сложный/фигурный в зависимости от конкретной конструкции коньковой части вашей кровли
ps пенить под коньком НЕ НАДОООО
msa171181
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 17:03

Re: Подскажите в правильности!!!

Сообщение Изоспан » 28 окт 2011, 14:44

Спасибо, msa171181, совершенно верно. Для конька существуют специальные аэроэлементы, а также вентиляционные ленты. Помните - из-за таких, казалось бы, мелочей вы можете потерять дорогостоящую кровлю!