Изоспан » 19 сен 2011, 16:29
День добрый.
ПОЛ. Если не планируете снимать оргалит, то пароизоляцию можно сделать выше чернового пола. Но между черновым полом и пароизоляцией необходим вентзазор. Технологически это можно сделать, набив по доскам чернового пола вдоль лаг деревянную рейку 5*5 см, и уже к ним пристрелить строительным степлером пароизоляцию (Изоспан В). Нахлёсты проклеить клейкой лентой Изоспан KL.
Сверху Изоспана В уложить утеплитель (рекомендую базальтовый, например Роквул - он, по уверению производителей, экологичный, и с ним можно применять мембраны. Со стекловатой из соображений безопасности жилой среды лучше применять пароизоляцию, а это требует двойного вентзазора; у вас просто нет места для этого).
Если у вас лаги стандартные, 15 см, то вы сможете положить 10 см утеплителя. Далее поверх утеплителя и по лагам укладываете паропроницаемую мембрану Изоспан АМ. Сверху по лагам пускается рейка 5*5 см, и уже по ней монтируется чистовой пол.
ФРОНТОНЫ. Пергамин лучше срезать. Затем смонтировать паропроницаемую мембрану изоспан А или Изоспан АМ, как в случае ПОЛА рекомендовано монтировать Изоспан В -т.е. через рейку (необходим вентзазор между вагонкой и мембраной).
Вплотную к мембране монтируете утеплитель, и изнутри вплотную к нему устанавливается пароизоляция Изоспан В (проклейте нахлёсты клейкой лентой Изоспан KL).
Далее через рейку монтируйте внутреннюю обшивку.
КРЫША. Получается, что оцинкованный лист у вас лежит прямо на рубероиде, без вентзазора? Это сокращает срок жизни металла. В щели между оцинковкой и рубероидом скапливается влага, испариться ей некуда - в конце концов это приведёт к коррозии металла. Лучше рубероид срезать.
Внутреннюю деревянную отделку тоже нужно снять (как я понимаю, без этого и рубероид не снять). Далее, как и в предыдущих узлах, через рейку монтируете Изоспан АМ.
Ниже между стропилами монтируете утеплитель; ещё ниже - пароизоляцию Изоспан В ((проклейте нахлёсты клейкой лентой Изоспан KL).
И наконец - через рейку внутренняя обшивка.