Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как должно быть правильно сделано. Ломаная крыша, в ней по сути делаю жилой 2й этаж, утеплил не наклонную кровлю, а под крышей
(скамейку). По сути как каркасник пирог из нутри на ружу такой:Гипсокартон- изоспан В - гладкой стороной к гипсокортону,Роквул - изоспан АМ его сделол белой стороной как-бы к крыше т.е надписями к утеплителю (оранжевый или типа бежевого к утеплителю, а белой в сторону крышы) Крыша ломаная и как бы за стеной холод - свободно гуляет ветер как и в небольшом чердаке - есть вентиляция. По изоспану В понятно что сделали мне наоборот другой стороной, - но может это не так принципиально как АМ?
Вот по Изоспан АМ один из рулонов попал белый и серый сделали белым(гладким) к улице серым к утеплителю. Дальше рулоны были толи - бежевым цветом толи оранжевым вот их сделали надписями к утеплителю.- ??? Подскажите по Изоспан АМ?
Да в рулонах в инструкции было написано ГЛАДКОЙ стороной наружу и ни слова что белой К УТЕПЛИТЕЛЮ.А сейчас четко пишут что белой нужно к утеплителю.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 12:41
Изоспан
День добрый.
Да, Изоспан АМ претерпел некоторые изменения в связи с развитием технологий и усовершенствованием производственного оборудования. На нашем сайте http://isospan.gexa.ru мы опубликовали последние данные, но не беспокойтесь: паропроницаемость и водоупорность у диффузионных мембран одинакова в обе стороны. Наши рекомендации связаны с тем, что цветная сторона Изоспана АМ - более прочная, её сложнее повредить при монтаже кровельного покрытия. Так как вы кровельное покрытие уже смонтировали, то это свойство уже не актуально. Переделывать не надо.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 20:20
Сергей Александрович
Огромное спасибо. - успокоили.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 20:37
Изоспан
Тёплого дома вам.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 17:44
Нина
Добрый день! Все-таки не понятно про Изоспан АМ, если при монтаже кровли перепутали и положили ворсистой (с логотипом) стороной наружу, а гладкой (белой) к утеплителю, нужно ли переделывать? Ведь конденсат должен стекать по гладкой стороне в отливы. Удивилась, что в инструкции написано все наоборот. Что-то я совсем запуталась как должно быть, объсяните пожалуйста.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 19:48
Изоспан
День добрый.
Посмотрите внимательно: сейчас обе стороны Изоспана АМ одинаковой фактуры. Материал стал трёхслойным: в середине - сама мембрана; а с обеих сторон - упрочняющий нетканый материал по технологии спанбонд с ультрафиолетовым стабилизатором. Цветной слой с надписью "Изоспан" - более толстый и прочный, поэтому мы рекомендуем монтировать этим более прочным слоем наружу, к кровле: его труднее повредить при последующем монтаже кровельного покрытия.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:30
Нина
Здравствуйте, спасибо за ответ. Уточните только пожалуйста, если я покупала изоспан АМ до того как произошли модификации с материалом, не будет ли у меня проблем. С уважением, Нина.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:01
Изоспан
День добрый.
Суля по описанию - у вас новая модификация. Но даже если и старая, ничего страшного - материал пропустит пар из утеплителя, но попадания воды в него отсечёт.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:11
Нина
Спасибо! Отлегло, а то как- то не по себе было.

Re: Изоспан АМ

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 14:04
Изоспан
Тёплого дома вам.