Добавлено:
01 мар 2025, 10:00
Денисflame
Здравствуйте! Компания строит мне дом. При утеплении местной кровли строитель сделали большое количество отверстий в изоспане в, чтобы уложить эковату. Является это нарушением монтажа изоспана? Возможность дальнейшей эксплуатации продырявленного материала и при каких условиях?
Re: Изоспан В

Добавлено:
01 мар 2025, 13:08
Изоспан
День добрый.
Вообще пароизоляционной контур должен быть сплошным и как можно более герметичным.
Для этого даже обязательно проклеивают нахлёсты полотнищ пароизоляция строительными клейкими лентами.
Но совершенно не понимаю: каким образом укладка утеплителя может спровоцировать повреждения пароизоляции?
На всякий случай: поподробнее весь пирог кровли.
Кровельное покрытие (какое) - обрешётка - контробрешётка ( есть? ) - гидроизоляция (какая?) - утеплитель...и далее. Зазоры, вен зазоры - послойно опишите. Для понимания ситуации и исчерпывающих рекомендаций.
Re: Изоспан В

Добавлено:
01 мар 2025, 16:00
Денисflame
Точно не скажу, по пирогу, есть фотографии. Утеплитель эковата. Мягкая черепица, плита осб, обрешетка, контр рейка, ветрогидроизоляция, стропило, изоспан в, и между последними забита эковата через проделанные отверстия
Re: Изоспан В

Добавлено:
02 мар 2025, 00:28
Изоспан
Сначала нужно было ставить утеплитель, а потом сплошным герметичным ковром - пароИЗОЛЯЦИЮ.
Никаких отверстий в пароизоляции быть не должно.
Утеплитель должен быть плотно расположен между стропил. Через отверстия его так не расположить. Это, простите, как вырезать аппендицит через горло.
Re: Изоспан В

Добавлено:
02 мар 2025, 00:35
Изоспан