Страница 1 из 1

Изоспан FS

СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 00:49
Alkoraider
Доброго времени суток. Имеется безобразно утепленное перекрытие в котором "пароизоляция" более похожа на самый тонкий спанбонд, утеплитель лежит просто так, не находится в распоре, а сверху на холодном чердаке еще и накрыта D пленкой. "Пароизоляция" местами рваная, до стены не доходит и просто открыт утеплитель. Подшито все дюймовкой. Какие есть варианты решения этой проблеммы, кроме тотальной переделки в зиму? Напрашивается второй слой, мне импонирует FS, с точки зрения снижения теплопотерь так как теплый пол не вывозит. Возможно ли демонтировать дюймовку и положить вторым слоем ФС или натянуть его уже поверх дюймовки вторым слоем? Просто замена пленки достаточно сложна тем, что утеплитель будет валиться на голову под конец ремонта. Спасибо.

Re: Изоспан FS

СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 11:26
Изоспан
День добрый.
Как я понимаю, у вас со стороны тёплого помещения - нечто вроде спанбонда, а со стороны холодного чердака - Изоспан D?
Материалы перепутаны местами.
Спанбонд - это не пароизоляция, это пароПРОНИЦАЕМЫЙ материал И его место - со стороны холодного чердака.
А вот Изоспан D - как раз пароизоляция, его со стороны холода категорически нельзя - только со стороны тепла.

Первое, что нужно сделать - это незамедлительно снять Изоспан D. И сразу проверьте - возможно, утеплитель под ним уже влажный.
Отпишитесь мне по факту проверки.
Если Изоспан D без повреждений (без малейших повреждений) - вы его можете смонтировать в качестве пароизоляции снизу.
Если повреждения есть - не рискуйте, возьмите Изоспан FS, как и хотели.
Можете смонтировать его снизу дюймовки. Главное - проклеить все нахлёсты полотнищ строительной лентой ( можно двухсторонней Изоспан KL+ или KL, можно односторонней Изоспан Изоспан FL proff или FL), а также тщательно герметизировать примыкания пароизоляции к стенам (тут надёжнее всего лента Изоспан ML Proff, но и Изоспан KL+ подойдёт).

Re: Изоспан FS

СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 17:08
indeets
Можно ли использовать Изоспан FX или Изоспан FS по черновой подшивке на потолке? Т.е. имеется потолок (с холодным чердаком) с утеплением 200мм , пароизоляция и подбита доской дюймовкой. Можно ли сразу на доски прикрепить степлером изостпан fX или FS - не будут ли доски в данном варианте подгнивать?
Спасибо.

Re: Изоспан FS

СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 17:21
Изоспан
День добрый.
indeets писал(а):имеется потолок (с холодным чердаком) с утеплением 200мм , пароизоляция и подбита доской дюймовкой. Можно ли сразу на доски прикрепить степлером изостпан fX или FS - не будут ли доски в данном варианте подгнивать?

Очень могут подгнивать.

Re: Изоспан FS

СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 15:20
indeets
Спасибо. Если не сложно, по вопросу применения изоспан FS подскажите вот такую информацию с известного форума : "Материалы с отражающей поверхностью.... при их применении точка росы сдвигается очень близко ко внутренней стороне стены (перекрытия). То есть - промерзание стены глубже"
Помещение мансарда - утепление по стропилам 150мм + контрутепление 50мм - применять можно ли изоспан FS без опаски при зазоре с финишной отделкой?
Или в целом на мансарде применение отражающих изоляций не целесообразно и достаточно обычной 2-х слойной пароизоляции?

Re: Изоспан FS

СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 16:26
Изоспан
День добрый.
indeets писал(а):"Материалы с отражающей поверхностью.... при их применении точка росы сдвигается очень близко ко внутренней стороне стены (перекрытия). То есть - промерзание стены глубже"

Теоретически - да.
indeets писал(а):Помещение мансарда - утепление по стропилам 150мм + контрутепление 50мм - применять можно ли изоспан FS без опаски при зазоре с финишной отделкой?

Можно!
Есть одно общее правило для ЛЮБЫХ пароизоляционных плёнок: пароизоляционный контур должен быть герметичен.
То есть, все нахлёсты полотнищ пароизоляции тщательно проклеить строительной клейкой лентой (например, Изоспан KL или KL+ ; все примыкания пароизоляции к стенам - герметично (лентой Изоспан ML Proff очень надёжно получается).
И второе: не монтируйте увлажнённые материалы (утеплитель и деревянные конструкции). Дайте доскам с рынка как следует просохнуть в укрытом от дождя\снега месте.
При соблюдении этих правил пара в утеплителе будет ничтожно мало, и промерзания быть просто не может.