Изоспан » 04 фев 2022, 17:50
Здравствуйте!
Т.к. планируется утеплённая скатная кровля, то с внешней (холодной) стороны утеплителя рекомендуется применять гидро-ветрозащитную паропроницаемую мембрану: Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан AS 130, Изоспан AS или Изоспан AM. Если в кровле будут неутеплённые участки ("холодные треугольники"), то в качестве гидро-ветрозащиты рекомендуется применять только усиленную мембрану Изоспан AQ proff.
Из перечисленных мембран более стойкие к УФ - Изоспан AQ proff и Изоспан AQ 150 proff. НО обращаю ваше внимание, что материалы Изоспан (в том числе Изоспан AQ proff и Изоспан AQ 150 proff) обладают ограниченной стойкостью к УФ-излучению. УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов Изоспан, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Т.е. чем дольше мембрана будет находиться под воздействием УФ, тем заметнее будут снижаться её характеристики и, соответственно, срок службы.
Также, в период с момента монтажа гидро-ветрозащитной мембраны и до момента установки кровельного покрытия мембрана фактически выполняет роль временной кровли. В этот период существует риск механического повреждения мембраны, например, из-за снега, града, очень сильного ветра и др. Также в осенне-весенний период, в условиях дождей, перепадов температур и высокой влажности, может образоваться конденсат на нижней стороне мембраны.
В связи с вышеперечисленными рисками - чем быстрее закроете гидро-ветрозащитную мембрану кровельным покрытием, тем лучше. Поэтому рекомендую либо монтировать гидро-ветрозащитную мембрану перед монтажом металлочерепицы (т.е. не оставлять на 2 месяца), либо защитить гидро-ветрозащитную мембрану временной кровлей из недорогой пленки типа D.
Если решитесь на второй вариант (с временной кровлей из пленки типа D) - пишите, расскажу как это сделать.