Сообщение alexch007 » 05 май 2021, 23:59

Добрый день.
Строю каркасный хозблок 4х8 м с плоской кровлей с ПВХ мембраной. В хозблоке будет 2 помещения, холодное и утепленное. От типовых решений, предлагаемых для плоской кровли, конструкцию отличает то, что утеплитель расположен между лагами перекрытия, а не на сборном основании над лагами. По сути, это скатная кровля, только с очень маленьким уклоном 5 градусов. Прошу специалистов ответить на следующие вопросы:
1. По лагам над утеплителем следует уложить диффузионную мембрану с вентзазором. Одна беда, производители, как правило, указывают минимальный уклон кровли значительно больше 5 градусов.
Вопрос, справится ли с этой задачей мембрана Изоспан АМ? Если нет, то какая?
2. Следует ли уложить диффузионную мембрану по перекрытию и над холодной частью хозблока? В одной из статей на сайте рекомендовано это сделать.
Спасибо
Александр
alexch007
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2021, 23:34

Re: Гибрид плоской и скатной кровли, выбор диффузионной мемб

Сообщение Изоспан » 06 май 2021, 00:17

День добрый.
В данной конструкции жизнеспособность конструкции зависит не от мембраны, а от того, каким образом вы собираетесь обеспечить вентиляцию в зазоре.
В скатных кровлях в результате перепада высоты в зазоре образуется тяга воздуха.
По СП Кровли такая конструкция может быть применена к кровлям с уклоном свыше 10*. Меньше 10* - тяги нет, вентиляции нет.
Вы сделаете принудительную вентиляцию?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Гибрид плоской и скатной кровли, выбор диффузионной мемб

Сообщение alexch007 » 06 май 2021, 01:01

Спасибо за быстрый ответ.
Прнинудительно вентилировать, конечно, не буду. Вентзазор с учетом контробрешетки и обрешетки получается 100 мм. Читал, что при маленьких уклонах увеличивают вентзазор. Учитывая ширину кровли 4 м, полагал, что это решит проблему.
alexch007
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2021, 23:34

Re: Гибрид плоской и скатной кровли, выбор диффузионной мемб

Сообщение Изоспан » 06 май 2021, 10:50

День добрый.
Дублирую ответ из обратной связи, мы же с вами ведём двойной диалог:
У вас получается попытка адаптировать пирог скатной кровли — под плоскую кровлю.
Как я вам уже писала, тут не от мембраны зависит — можно бы хоть Изоспан А, чисто в качестве ветрозащиты (вам при ПВХ-мембране даже водоупорность не обязательна).
НО! Как вы добьётесь тяги воздуха в горизонтальном зазоре?
У вас получается НЕвентилируемый воздушный зазор.
Отсутствие вентиляции в нём может привести к гниению бруса 50 мм по лагам (контробрешетка), а также к обратной диффузии.
Кстати, не факт, что и бруска в 50 мм хватит — в СП Кровли есть таблица зависимости размера вентзазора от угла наклона кровли и площади кровли. Но только для углов наклона БОЛЕЕ 10*. Свой вариант вы там не просчитаете.
Повторюсь — это вообще не зависит от применяемой мембраны, хоть золотую туда натяните .
Если всё же решите сделать по своей задумке - это будет на ваш страх и риск. Против правил.
Возможно, вам есть смысл проконсультироваться с проектировщиками. Мы проектной фирмой не являемся.
alexch007 писал(а):Следует ли уложить диффузионную мембрану по перекрытию и над холодной частью хозблока? В одной из статей на сайте рекомендовано это сделать.

Без опоры на утеплитель можно применять не все мембраны - тут важна повышенная прочность. Из наших можно Изоспан AQ Proff. Из других - типа Delta Vent N, Tyvek Solid. Если будете выбирать - смотрите на показатели прочности (должны быть не ниже, чем у этих мембран).
А можно не мембрану над холодной частью смонтировать, а Изоспан D - именно этот материал применяют в качестве гидроизоляции для холодных кровель.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Гибрид плоской и скатной кровли, выбор диффузионной мемб

Сообщение alexch007 » 06 май 2021, 12:44

Елена, спасибо за подробный ответ.
Добавить нечего. Все аргументированно и понятно. Воспользуюсь Вашим советом, необходим проект от специалиста во избежание потерь времени и средств.
Еще раз спасибо за квалифицированную консультацию.
С уважением
Александр
alexch007
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2021, 23:34

Re: Гибрид плоской и скатной кровли, выбор диффузионной мемб

Сообщение Изоспан » 06 май 2021, 14:31

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Гибрид плоской и скатной кровли, выбор диффузионной мемб

Сообщение alexch007 » 06 май 2021, 22:47

Елена, спасибо за подробный ответ.
Добавить нечего. Все аргументированно и понятно. Воспользуюсь Вашим советом, необходим проект от специалиста во избежание потерь времени и средств.
Еще раз спасибо за квалифицированную консультацию.
С уважением
Александр
alexch007
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2021, 23:34

Re: Гибрид плоской и скатной кровли, выбор диффузионной мемб

Сообщение Изоспан » 07 май 2021, 00:52

Тёплого дома вам.