Здравствуйте! Холодный чердак, кровля из профлиста. По проекту под профлист укладывали Изоспан А. На данный момент задутый снег под конёк начинает таить, в добавок образуется конденсат и вроде как по смыслу должно всё стекать по этой плёнки к карнизу. Но плёнка просто пропускает воду через себя. Ответьте, пожалуйста можно было ли вообще использовать Изоспан А при устройстве кровли с холодным чердаком и предназначен ли этот материал для защиты от влаги, конденсата.

Re: Срочно!!! Применение Изоспан А

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:19
Изоспан
День добрый.
В конструкции неутеплённых кровель используется пароизоляция (Изоспан Д, изоспан С, Изоспан ДМ). Изоспан А является паропроницаемой мембраной и применяется в основном в конструкциях стен. Изоспан А и аналогичные материалы иногда применяют в утеплённых кровлях,но только с соблюдением множества условий. Про устройство неутеплённых кровель можете посмотреть здесь: http://isospan.gexa.ru/, слева в меню КОНСТРУКЦИИ, там НЕУТЕПЛЁННЫЕ СКАТНЫЕ КРОВЛИ.

Re: Срочно!!! Применение Изоспан А

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 09:05
Нелли
Спасибо за ответ!

Re: Срочно!!! Применение Изоспан А

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 10:34
Изоспан
Тёплого дома вам!

Re: Срочно!!! Применение Изоспан А

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 11:51
Нелли
Хотелось бы задать ещё один вопрос про изоспанА. Возникли разногласия с проектой организацией. Можно ли получить заключение ваших специалистов о том, что Изоспан А не применяется на крыше с холодным чердаком?Или можно связаться с вами по телефону?

Re: Срочно!!! Применение Изоспан А

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 12:57
Изоспан
Мы не имеем в штате проектировщиков; поэтому имеем право давать лишь РЕКОМЕНДАЦИИ. Информация об этом здесь: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii
Как вы могли прочитать на нашем сайте, мы для применения в холодных кровлях рекомендуем Изоспан Д, Изоспан С или Изоспан ДМ.
Связаться со мной можно по ICQ 403110975

Re: Срочно!!! Применение Изоспан А

СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 21:14
vat-74
Терзают меня великие сомнения. Имею холодный чердак под металлочерепицу с уклоном 40 градусов и был уверен, что мне нужна гидроизоляция. Именно гидро, а не паро, в связи с чем был приобретен рулон мембраны А. А на сайте нашел информацию, что она вообще для стен используется, и что обычное таяние надутого за зиму снега, даст протечку с намоканием подкровельного помещения.

Re: Срочно!!! Применение Изоспан А

СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 10:56
Изоспан
День добрый.
Вы правы, Изоспан А и аналогичные материалы других производителей мы не рекомендуем применять в кровлях. У них слишком маленькая водоупрорность.
Особенно критично их применение в кровлях из металла: из-за суточных колебаний температур в таких кровлях возникает большое количество конденсата, и это является дополнительным риском протечек.
Надёжнее взять такие мембраны , как Изоспан Ам или даже Изоспан AS.