Страница 1 из 2

Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:56
panov78
Добрый день, строители установили изоспан В на внешнюю часть мансардного этажа - фасад и пирог кровли гладкой стороной к утеплителю, как и изнутри помещения. Влага бежит по окнам и фасаду, сосульки на софитах. Что делать срезать пароизоляцию с внешней стороны?

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:40
Изоспан
День добрый.
Да, снаружи пароИЗОЛЯЦИЮ нельзя. Нужен противоположный по свойствам, функциям и применению материал - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан AQ Proff, AS, AM).
Заменять.

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:37
leha
добрый день, подскажите Изоспан В, мансарда - по стропилам уложили утеплитель, поверх В гладкой стороной к утолителю, шершавой к гипсокартону, между В и гипсакартоном зазор нужен или могу сразу монтировать гипсакартон на стропила?

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:57
Изоспан
День добрый.
У вас, действительно, Изоспан В ПОВЕРХ утеплителя? Или всё же снизу?
Будьте добры, весь пирог послойно - снизу вверх.
Дом постоянного проживания? Мансарда будет отапливаться в холодное время постоянно? В том же режиме, что и нижний этаж?

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 14:09
leha
куплен Изоспан В,
1-обой,2-гипсакртон, 3-изоспан В, 4- утеплитель, 5-изоспан АМ, 6-металоцерепича.
дом зимой будет весь отапливаться.

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 17:52
leha
куплен Изоспан В,
1-обой,2-гипсакртон, 3-изоспан В, 4- утеплитель, 5-изоспан АМ, 6-металоцерепича.
дом зимой будет весь отапливаться.

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 18:57
Изоспан
А, так это у вас не межэтажное перекрытие, а утеплённая кровля.
Не совсем верная конструкция.
Как должно быть:
1-обой,
2-гипсакртон,
3- зазор - рейки, очень желательно. В этом зазоре обычно прокладывают электрические коммуникации.
4-изоспан В,
5- утеплитель,
6-изоспан АМ,
7-контробрешётка. Должна создавать ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор между утеплителем с мембраной - и кровельным покрытием. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ элемент жля всех видов кровель, для всех материалов.
8-обрешётка - это, собственно, то, к чему крепится кровельное покрытие.
9-металоцерепица.
https://isospan.gexa.ru/usage/krovli/ut ... ye-krovli/

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:50
leha
у меня все как на картинке, сейчас будем крепить В-гладкой стороной к утеплителю? если прокладывать электрику то придется делать поз.3 контррейка. Для информации- 3 контррейка- если не делать, то можно крепить гипсакартон или вагонку вплотную к пароизоляции?

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 20:42
Изоспан
leha писал(а):сейчас будем крепить В-гладкой стороной к утеплителю?
Да.
leha писал(а):Для информации- 3 контррейка- если не делать, то можно крепить гипсакартон или вагонку вплотную к пароизоляции?

В принципе - можно, если слой утеплителя достаточен для вашего региона.

Re: Изоспан В на внешней части мансарды

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 11:08
leha
добрый день, приобретал три рулона изоспан В для мансарды, два рулона запечатаны один открыт, вчера отрезал кусок заметил, что при туповатом ноже изоспан рвется (фото прилагаю), посмотрел на упаковку двух не вскрытых 2021 и 2020 год, может испортился материал?
https://wampi.ru/image/R2bNeQ6