Страница 1 из 1

Утепление холодного чердачного перекрытия

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 09:42
Irina17
Добрый день!
Необходимо утеплить чердачное перекрытие двухэтажного кирпичного дома. Чердак не эксплуатируемый, холодный. Перекрытие - плиты жби. Утеплитель планируем Rookwool 250 мм. Кровля из мягкой черепицы. Как правильно организовать пирог утепления (пароизоляция/ветрозащита)? Отделочный материал потолка второго этажа, возможно, будет натяжной потолок. А если не натяжной потолок? Изменится ли пирог утепления?

Re: Утепление холодного чердачного перекрытия

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 09:53
Изоспан
День добрый.
То есть, вы по плите ЖБИ перекрытия сверху укладываете утеплитель. Поверх утеплителя положите паропроницаемую мембрану ( Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны на странице http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizolja ... -materialy, подойдёт любая из них).
Пароизоляцию в случае утепления по ЖБ-плите делают редко. Но, если в доме влажность высокая, неплохо и сделать. В этом случае пароизоляционные плёнки монтируются снизу ЖБ-плиты, вплотную к ней. Подойдёт Изоспан RS, C,B,D.
Irina17 писал(а):Отделочный материал потолка второго этажа, возможно, будет натяжной потолок.
Материал натяжного потолка сам по себе является пароизоляцией. Но в нём, скорее всего, будут отверстия для элементов освещения - и ни о какой герметичности речь уже не идёт. Так что, есть натяжной потолок, нет его - разницы, собственно, нет.

Re: Утепление холодного чердачного перекрытия

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 10:08
Irina17
Спасибо. Вопрос как крепить пароизоляционные плёнки к ЖБ-плитам? И если у нас в ЖБ-плитах есть отверстия для освещения? Имеем проблему и с герметичностью пароизоляционных плёнок? и ее нужно как-то решать?

Re: Утепление холодного чердачного перекрытия

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 10:25
Irina17
Спасибо. Вопрос: как крепить паропроницаемую мембрану к плитам ЖБИ? Должна быть соблюдена герметичность крепления мембран? А если у нас в плитах перекрытия есть отверстия для освещения (так смонтирована проводка)?

Re: Утепление холодного чердачного перекрытия

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:20
Изоспан
Irina17 писал(а):А если у нас в плитах перекрытия есть отверстия для освещения (так смонтирована проводка)?
В смысле, у вас в ЖБ-плитах сквозные отверстия на чердак? Очень странное решение.
Irina17 писал(а):Вопрос: как крепить паропроницаемую мембрану к плитам ЖБИ?
Не понимаю, а зачем пароПРОНИАЕМАЯ мембрана на ЖБИ? Смысл? И у вас вроде поверх плиты утеплитель будет?
Irina17 писал(а):как крепить пароизоляционные плёнки к ЖБ-плитам?
Как уже сказано выше, пароизоляция в данном случае не обязательна. У вас снизу бассейн? Или бельё круглосуточно кипятит? Или баня? Тогда придётся пароизоляровать. Например, с помощью реек - прижимать пароизоляцию к плите рейками, все нахлёсты пароизоляции тщательно проклеить лентой Изоспан KL+.
Но вот если у вас сквозные отверстия в ЖБ-плите - это отверстие нужно герметизировать.Иначе пар пройдёт в утеплитель и на чердак, наледи будут.

Re: Утепление холодного чердачного перекрытия

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:29
Irina17
Спасибо за детальное толкование использования вашей продукции. Конечно, же, никаких сквозных отверстий на чердак в плитах у нас нет. Они есть только для освещения второго этажа. Но в данном случае это уже неактуально, т.к. необязательность пароизоляции Вами разъяснена (тем более ни бассейна, ни бани, ни круглосуточного кипячения белья у нас тоже не предусмотрено).
Огромное спасибо за оперативные ответы!

Re: Утепление холодного чердачного перекрытия

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:56
Изоспан
Тёплого дома вам.