День добрый.
Да,сверху от утеплителя нужно монтировать пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану. А Изоспан D -пароИЗОЛЯЦИЯ: материал, противоположный по свойствам, функциям и применению.
Ksu писал(а):чем чревата данная ошибка строителей?
Вымокнет утеплитель, загниют стропила, появится плесень, закапает с потолка.
Ksu писал(а):Как исправить ситуацию?
Монтируйте утеплитель не вплотную к пароизоляции, а на расстоянии 5 см от неё. И - обязательно! - получившийся зазор должен быть ВЕНТИЛИРУЕМЫМ , т. е. снизу, у свеса кровли, должен быть СВОБОДНЫЙ вход воздуха в этот зазор, а сверху, у конька, СВОБОДНЫЙ выход воздуха. В результате перепада высот образуется ТЯГА воздуха, благодаря чему этот зазор и вентилируется.
Кстати, а НАД пароизоляцией ваши строитель сделали вентилируемый зазор? Он необходим - для ЛЮБЫХ материалов, для ЛЮБЫХ видов кровли. Достигается путём монтажа КОНТРобрешётки.
Конструкция: кровельное покрытие- обрешётка - контробрешётка - гидроизоляция по стропилам ( в вашем случае Изоспан D)- вентилируемый зазор - утеплитель - пароизоляция .