День добрый.
Ошибки две: 1. Вместо паропроницаемой супердиффузионной мембраны (Изоспан АМ, AS, AQ Proff) использован материал, противоположный по своим свойствам - пароизоляция Изоспан D.
2. Не сделана контробрешётка. Она обеспечивает вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Без неё оченьбыстро сгниёт обрешётка, и никакая мембрана работать не будет.
Это очень серьёзно, крыша гарантировано выйдет из строя - к весне самое позднее. У вас, скорее всего, раньше.
Правильный пирог крыши:
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli , вар иант 1.
Применение пароизоляции в конструкции, в принципе, возможно; но требует наличия не одного вентилируемого зазора, как в варианте 1 (ваши строители и его не сделали), а двух - смотрите вариант 2.
Обращию ваше внимание: это должны быть именно ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ зазоры, то есть необходимо в обоих обеспечить тягу воздуха (свободный вход воздуха снизу, от свеса кровли - и свободный выход воздуха у конька).
Anton Egorov писал(а):Изоспан B Должен быть уложен рисунком к помещению или наоборот
Шероховатой стороной вниз. Но если перепутали - к фатальным последствиям не приведёт, можно оставить.