Страница 1 из 1

утепление холодной мансарды

СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:01
al2040
На стропила 50 на 150 мм настелен иэоспан Д, потом обрешетка и ондулин. собираюсь запихать между стропилами роквул 10 см. как правильно его защитить от влаги и пара?

Re: утепление холодной мансарды

СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:11
Изоспан
День добрый.
Конструкция уже неправильная, нужно: ондулин - обрешётка - контробрешётка (создаёт вентилируемый зазор) - Изоспан D - стропила.
Без контробрешётки доски обрешётки "заперты" между пароизоляционными слоями (ондулин и Изоспан D), сгниёт. http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Лучше переделать, сделать контробрешётку и заодно заменить пароизоляцию Изоспан D на супердиффузионную мембрану (Изоспан AQ Proff, или AS, или АМ). http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli , вариант 1.
В принципе, можно в утеплённой кровле применять и пароизоляционный материал; но пирог будет сложнее: ондулин - обрешётка - контробрешётка (создаёт вентилируемый зазор) - Изоспан D - вентилируемый зазор - утеплитель - пароизоляция (например, Изоспан В) - зазор - внутренняя обшивка. http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli , вариант 2.