Страница 1 из 1

дополнительный слой Изоспана В

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 11:56
pokhmelnykh
Добрый день,
Прошу проконсультировать по строительству-утеплению частного дома. Планировалось сделать холодный вентилируемый чердак (непосещаемое подкровельное пространство). Строители покинули объект уложив между стропилами недостаточный слой минваты, закрыв его Изоспаном В и подшив доской для фиксации ваты (доска каждые 500мм).
Это выяснилось перед изготовлением обрешетки для крепления вагонки в качестве потолка. Уложить дополнительный слой минваты сверху по чердаку во всех местах невозможно, т.к. часть потолков уже является скатом крыши. Строители предлагают уложить дополнительный слой ваты в ячейки обрешетки, закрыть сверху Изоспаном В, установить контррейку для вентиляции и на нее крепить вагонку. Но в таком случае получится двойной слой Изоспана В (первый останется внутри слоя минваты). Правильно ли я понял из сообщений форума что это не рекомендуется? Если же снимать фиксирующую доску и Изоспан, чтоб уложить еще слой ваты изнутри, то необходимо как-то фиксировать уже уложенную вату и проводить большой комплекс дополнительных работ.
Прошу проконсультировать, возможно ли оставить слой Изоспана В внутри минваты или порекомендовать иные способы решения проблемы.
С Уважением,
Антон

Re: дополнительный слой Изоспана В

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:21
Изоспан
День добрый.
Строители накрыли утеплитель Изоспаном В СВЕРХУ? Это недопустимо. ИзоспанВ - пароизоляция, её монтируют СНИЗУ отутеплителя, со стороны тёплого помещения.
Напишите пирог послойно. Должно быть (снизу вверх): вагонка - вентзазор - Изоспан В - утеплитель - диффузионная паропроницаемая мембрана Изоспан АМ - вентзазор - пол холодного чердака.
Пароизоляция ВНУТРИ пирога недопустима.

Re: дополнительный слой Изоспана В

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:27
pokhmelnykh
Вы практически уже ответили. Пирог со стороны теплого помещения: подшивная доска с интервалом 500мм, Изоспан В, минвата. Дальше идет холодный вентилируемый непосещаемый чердак.
Необходимо увеличить слой ваты. Это возможно только со стороны внутренних помещений.

Re: дополнительный слой Изоспана В

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:30
Изоспан
Изоспан В снимайте.

Re: дополнительный слой Изоспана В

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:13
pokhmelnykh
Большое спасибо

Re: дополнительный слой Изоспана В

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:50
Изоспан
Тёплого дома вам.