Сообщение Дмитрий Ростов » 07 ноя 2013, 01:19

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста!
Строители утеплили потолок на чердаке (на лаги через обрешетку прикрепили с помощью степлера изоспан В). Сверху между лагами на изоспан положили утеплитель Изовек. Утепление горизонтальное. В качестве кровли - метало черепица "призма". Окна и двери еще не установили. Через пару дней на пароизоляции в некоторых комнатах стало видно наличие жидкости. Помогите разобраться, что сделали строители не так. Пока с ними окончательно не расплатился. Может что-то надо переделать срочно.
Заранее спасибо.
Дмитрий Ростов
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 00:31

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Изоспан » 07 ноя 2013, 12:11

День добрый.
Поподробнее: у вас чердачное перекрытие. Имеем: Изоспан В (шероховатой стороной куда?) - обешётка (сплошная или с шагом?) - изовек - дальше что-то лежит, закрывает утеплитель? - чердак (он продувается?) - под кровлей какая-то гидроизоляция есть? - обрешётка - металлочерепица. Так?
Помещение внизу уже отапливается?
Вода появилась на Изоспане В сверху или снизу (в виде капель)?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Дмитрий Ростов » 07 ноя 2013, 23:52

День добрый.
- чердачное перекрытие - горизонтальное.
- Изоспан В (шероховатой стороной куда?) - к утеплителю, гладкой стороной к жилому помещению
- обешётка (сплошная или с шагом?) - с шагом
- изовек - уточняю не изовек, а Izover Классик TWIN-50 в три слоя (неправильно написал ранее).
-дальше что-то лежит, закрывает утеплитель? - после утеплителя ничего, выше (высота ската 3м) по крыше гидроизоляция Izover и металочерепица.
помещение внизу уже отапливается? - окна еще не стоят. отопления пока нет.
вода появилась на Изоспане В сверху или снизу (в виде капель)? - вода сверху (где утеплитель), утеплитель тоже мокрый где вода, потеки и местами скопление воды.
Дмитрий Ростов
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 00:31

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Изоспан » 08 ноя 2013, 12:07

День добрый.
Если не топите, и вода сверху, то дело точно не в пароизоляции.
Так как утеплитель ничем не накрыт, то это не может быть следствием монтажа влажных материалов .
Вода проникает сверху. Смотрите, откуда могла проникнуть. То ли у вас некачественно смонтирована кровля; то ли вода проникает через фронтоны.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Дмитрий Ростов » 08 ноя 2013, 17:45

Добрый день!
Дождя еще не было, соответственно сверху вода попасть не могла.
Монтажники кровли утверждают, что влагу выделяет кирпич. может ли это быть причиной. На сколько страшна эта проблема и как ее решить? Дом новый, поэтому сейчас сделать что-либо проще.
Пароизоляция закреплена шершавой стороной к утеплителю, может причина в этом?
Может натянуть второй слой пароизоляции, или полиэтиленовой пленкой дополнительно.
Дмитрий Ростов
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 00:31

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Изоспан » 08 ноя 2013, 19:01

Кирпич - много с него не будет. У вас "лужи" больше где - возле стен ,или по центру? От кирпича может быть немного возле стен.
Гидроизоляция Izover - какая именно? а металлических кровлях снизу образуется очень много конденсата вследствие дневных перепадов температур. Чаще всего такая проблема, как у вас, возникает при плохой гидроизоляции под металлочерепицей - весь этот поток конденсата оказывается на утеплителе и затем разливается лужами по пароизоляции, как в вашем случае.
Пароизоляция (в том числе и Изоспан В) не пропускает воду ни в каком виде, ни в какую сторону. Кроме того, пар мог ба попасть в утеплитель при некачественном монтаже пароизоляции только в том случае, если бы вы нижний этаж отапливали, а верхний - нет. Тогда, вследствие разницы парциального давления пара, это могло бы быть. У вас ничего не отапливается, разницы парциального давления нет, конденсации влаги в утеплителе тоже нет. Хоть сто слоёв пароизоляции дополнительно смонтируйте - ничего не изменится.
Проверяйте гидроизоляцию под металлочерепицей, скорее всего - дело в ней. Или не то смонтировали, или смонтировали плохо.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Дмитрий Ростов » 08 ноя 2013, 22:47

Утеплитель - Izover Классик TWIN-50.4
У вас "лужи" больше где - возле стен ,или по центру? - по центру.
Гидроизоляция Izover - какая именно? - Утеплитель - Izover Классик TWIN-50.4
Пароизоляция "Изоспан " - есть необходимость перевернуть гладкой стороной к утеплителю, или нет?
Проверяйте гидроизоляцию под металлочерепицей, скорее всего - дело в ней - как проверить, есть определенная сторона укладки к металочерепицы?
Дмитрий Ростов
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 00:31

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Изоспан » 08 ноя 2013, 23:41

Гидроизоляцию Izover Классик TWIN-50.4 даже не могу найти в инете. Только одноимённый утеплитель вижу.
Если лужи по центру - это не от стен, не от кирпича - сверху.
Не надо переворачивать Изоспан В, оставьте так.
Какой стороной и ту ли гидроизоляцию вам положили под металлочерепицу - узнайте у производителей, они скажут точно.
Попробуйте визуально определить - может, сверху где-то капает? Обычно это видно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Дмитрий Ростов » 09 ноя 2013, 13:55

Гидроизоляция - Izovek D, а Izover Классик TWIN-50.4 это утеплитель.
Конденсат со временем уйдет есле не переверну или нет, а может второй слой обратной стороной перевернуть. Тогда получиться слой: утеплитель - шершавая сторона пароизоляции - гладкая сторона пароизоляции) в итоге окажется шершавая сторона к комнатам. Так можно решить проблему?
Дмитрий Ростов
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 00:31

Re: конденсат(наличие жидкости) на изоспане B

Сообщение Изоспан » 09 ноя 2013, 17:57

Нет. Влага у вас появляется сверху. Снизу - что угодно делайте, это положение вещей не изменит.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды