Сообщение Василий » 22 окт 2010, 22:32

Здравствуйте! Уменя собрали кровлю, мансардную, скаты 40 градусов, с холодным чердаком - утеплитель будет на полу чердака. Пленка Изоспан АМ белой стороной наружу (серой внутрь) уложена поверх стропил, закреплена досками. Металлочерепицу ещё не положили, как начались мелкие дожди. После первого же дождя Изоспан начал пропускать воду в местах контакта с деревом, стропила промокли, местами капли на нижней поверхности плёнки появились и на свободной (межстропильной) поверхности.
Какова причина такого явления? Ведь пленка должна держать водяной столб 880мм? Как будет себя вести эта ветро-гидрозащита при собранной полностью кровле?
Василий
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 22:04

Re: Водопроницаемость Изоспан АМ (протечки пленки)

Сообщение Изоспан » 25 окт 2010, 13:54

День добрый!
Диффузионная мембрана Изоспан АМ предназначена для применения толькко под внешним покрытием, в вашем случае-кровли. И хотя её водоупорность равна 880 мм водяного столба, но не забываем - капля летит с ускорением с большой высоты, и её ударная сила превышает это значение.
Разумеется, при наличии кровли эта проблема отсутствует.
К сожалению, повышение гидроизоляционных свойств диффузионных мембран либо ведёт к резкому падению паропроницаемости, что вообще недопустимо для материалов класса мембран; либо - к существенному удорожанию материала. Изоспан АМ является консенсусным решением: приемлемая цена - надёжная защита при соблюдении условий эксплуатации. Белее дорогая диффузионная мембрана Изоспан AS , конечно, обладает и большей водоупорностью.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Водопроницаемость Изоспан АМ (протечки пленки)

Сообщение BuG » 09 ноя 2010, 01:54

Возможно это просто косяк, в том месте, где изоспан прикреплён.
Контробрешетка скорее всего прибита гвоздями и возможно неплотно - отсюда и протечки.
У меня угол 51град, контробрешетка притянута саморезами - и ничего не протекало, дожди были сильные.
BuG
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 17:30

Re: Водопроницаемость Изоспан АМ (протечки пленки)

Сообщение Изоспан » 09 ноя 2010, 15:11

День добрый!
Конечно, протечка может быть обусловлена тем, что материал пробивается гвоздями (в продаже можно найти уплотнительную ленту под контррейки, специально созданную для решения этой проблемы; в нашем ассортименте пока её нет). Но всё же мы советуем смонтировать над чердачным перекрытием кровельный пирог. Материал просохнет и будет нормально служить.
На сайте http://isospan.gexa.ru в разделе ПРОДУКЦИЯ ИЗОСПАН АМ мы специально обращаем ваше внимание: В качестве временной кровли не использовать!
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1