Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:28
Павел69
Здравствуйте!При монтаже кровли не был сделан вент зазор между изоспаном А и утеплителем.Между МЧ и пленкой зазор есть.Подскажите,пожалуйста,чем это чревато и что можно предпринять в этом случае.Заранее спасибо

Re: Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:18
Изоспан
День добрый.
У Изоспана А и аналогичных ему производителей маленькая водоупорность. При монтаже вплотную к утеплителю, особенно под металлочерепицей, начнёт пропускать воду. Ведь на внутренней стороне металла в результате суточных колебаний температуры появляется очень большое количество конденсата. Под металлочерепицу вообще лучше бы положить трёхслойную мембрану.

Re: Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:17
Мигель
Не очень понятно... Изоспан а будет протекать однозначно или нет? (наклон кровли, кол-во кондесата и т. д.)
Если да, то как исправить ошибку без демонтажа кровли? Спасибо.

Re: Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 11:27
Изоспан
День добрый.
Под металлом точно протечёт. Демонтировать утеплитель, наращивать толщину стропил и заново монтировать с зазором к Изоспану А 5 см. В этом зазоре, как и в зазоре между металлочерепицей и Изоспаном А, должна быть тяга воздуха от свеса кровли - к коньку.