День добрый.
Судя по тому, что вы написали - пирог вообще неправильный.
Во-первых, как вы и сами разобрались, изнутри нужна пароизоляция. Зимой пар под действием разницы парциального давления с большой силой давит изнутри - наружу. Если не преградить ему путь - он окажется в утеплителе. Увеличение влажности утеплителя на 5% влечёт потерю им теплоизоляционных свойств на 50%, а также ведёт к отсыреванию и гниению всей конструкции.
Изоспан А - это материал с противоположными свойствами, он пар легко пропускает. То есть изнутри он абсолютно бесполезен; пар в утеплитель легко попадёт со всеми последствиями.
Нужен пароизоляционный материал, лучше - с антиконденсатной поверхностью: Изоспан В, Изоспан С, Изоспан DM или Изоспан RS.
Но это не единственная ошибка.
Есть ли у вас контробрешётка? Это необходимый элемент любой кровли.
И, наконец, применение Изоспана А в качестве гидроизоляции требует соблюдения правил:
1. Уклон кровли должен быть более 35 градусов
2. Между Изоспаном А и утеплителем должен быть полноценный вентилируемый зазор 4-5 см.
Эта информация есть и во вкладыше в каждый рулон, и на нашем сайте:
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli , Вариант 2.
Вообще гораздо более надёжным является Вариант 1 с того же сайта:
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli