Сообщение grabla » 07 сен 2010, 14:56

Здравствуйте!
проф настил>обрешетка>ИЗОСПАН B>стропило - это уже сделано! утеплитель>ИЗОСПАН>внутренняя отделка - не сделано, будет мансарда
в место ИЗАСПАН AS,AS поставили ИЗАСПАН В как исправить ошибку? или есть другие варианты
grabla
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 14:25

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение Изоспан » 08 сен 2010, 16:49

Добрый День!
У Вас сделано: Проф. настил - обрешетка- вент. зазор - Изоспан В.

Вам надо будет вырезать Изоспан В между стропилами.
Далее вам понадобится Изоспан АМ, AS т.к. данный материал сможет укладываться вплотную к утеплителю.

Изоспан АМ, AS укладываем между стропил изнутри вертикальными полотнищами с перекрытием 15- 20 см и зазором над мембраной 4-5 см. Края Изоспана АМ, AS крепим к стропилам рейками (вдоль стропил).
Нижняя кромка Изоспан АМ, AS должна завестись на капельник для обеспечения естественного стока воды с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Схема укладки материалов у вас получится следующая: Кровельное покрытие - обрешетка - контррейка (вент. зазор) :!: - Изоспан АМ, AS - утеплитель - Изоспан В - контррейка (вент. зазор) :!: - внутренняя отделка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение grabla » 08 сен 2010, 22:34

спасибо за ответ!
хочу подправить вас у меня нет этого "контррейка (вент. зазор)"
что делать в данном случае?
grabla
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 14:25

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение Изоспан » 10 сен 2010, 14:44

Добрый День!

Отсутствие вент. зазора лишает кровлю естественной вентиляции между кровельным покрытием и Изоспаном АМ, AS.
Такие отклонения от технологии монтажа не допустимы т.к. в дальнейшем обернутся серьезными повреждениями кровельного покрытия, кровельного "пирога" в целом, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение grabla » 12 сен 2014, 01:06

Здравствуйте!
Спустя длительный срок пора уже утеплять мансард, конструкция крыши с того времени не менялось так как это уже дорогое удовольствие, по прежнему стоит изоспан В, возникли несколько вопросов по пирогу крыши, собираюсь утеплять напылением пенополиуретаном.
Данный момент пирог, проф настил>обрешетка>ИЗОСПАН B>стропило, после ИЗОСПАНа B планирую в планирую закрыть ФК фанерой 3 мм. без вент. зазора (вплотную ИЗОСПАНу), далее>Пенополиуретан>ИЗОСПАН?>внутренняя отделка (еще не известно гипсокартон, вагонка и т.д.)
Надо ли мне убрать ИЗОСПАН B который уже установлен?
После Пенополиуретана ИЗОСПАН какой поставить либо он не нужен?
Благодарю за советы!
grabla
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 14:25

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение Изоспан » 12 сен 2014, 10:40

День добрый.
Повторюсь по поводу недопустимости монтажа крыши без контррейки. Из-за отсутствия подкровельной вентиляции очень скоро обрешётка сгниёт - полностью. Но пару, может - тройку лет продержится.
Изоспан В снимать обязательно.
Если пенополиуретан "заливаете", то щелей быть не должно; тогда пароизоляция не нужна.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение kalibri » 23 сен 2014, 06:58

Здравствуйте! Строители с обеих сторон утеплителя положили Изоспан А. Получился пирог: Металлочерепица -обрешетка - ИЗОСПАН А - утеплитель - ИЗОСПАН А - внутренняя отделка. Подскажите, чем мне это грозит?
kalibri
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 06:21

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение Изоспан » 23 сен 2014, 11:09

День добрый.
Судя по тому, что вы написали - пирог вообще неправильный.
Во-первых, как вы и сами разобрались, изнутри нужна пароизоляция. Зимой пар под действием разницы парциального давления с большой силой давит изнутри - наружу. Если не преградить ему путь - он окажется в утеплителе. Увеличение влажности утеплителя на 5% влечёт потерю им теплоизоляционных свойств на 50%, а также ведёт к отсыреванию и гниению всей конструкции.
Изоспан А - это материал с противоположными свойствами, он пар легко пропускает. То есть изнутри он абсолютно бесполезен; пар в утеплитель легко попадёт со всеми последствиями.
Нужен пароизоляционный материал, лучше - с антиконденсатной поверхностью: Изоспан В, Изоспан С, Изоспан DM или Изоспан RS.
Но это не единственная ошибка.
Есть ли у вас контробрешётка? Это необходимый элемент любой кровли.
И, наконец, применение Изоспана А в качестве гидроизоляции требует соблюдения правил:
1. Уклон кровли должен быть более 35 градусов
2. Между Изоспаном А и утеплителем должен быть полноценный вентилируемый зазор 4-5 см.
Эта информация есть и во вкладыше в каждый рулон, и на нашем сайте: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli , Вариант 2.
Вообще гораздо более надёжным является Вариант 1 с того же сайта: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение kalibri » 23 сен 2014, 22:25

Контробрешётка есть из досок 25Х100
Уклон кровли к сожалению меньше 35 градусов...
Между Изоспаном А и утеплителем полноценный вентилируемый зазор есть.

Чтобы не разбирать всю конструкцию, возможно ли внутри помещения под изоспан А подшить Изоспан В и затем вагонку?
А сверху над Изоспаном А под металлочерепицу, проложить или Изоспан АМ или пергамин?
kalibri
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 06:21

Re: Поставили не тот изоспаан

Сообщение Изоспан » 23 сен 2014, 23:20

kalibri писал(а):Контробрешётка есть из досок 25Х100
- 2, 5 см - маловато. Не факт, что тяга в вентзазоре хорошая будет.
kalibri писал(а):Между Изоспаном А и утеплителем полноценный вентилируемый зазор есть.
- если точно есть, и тяга нормальная - хорошо.
kalibri писал(а):Уклон кровли к сожалению меньше 35 градусов.
увы.
kalibri писал(а): возможно ли внутри помещения под изоспан А подшить Изоспан В и затем вагонку?
да,возможно.
kalibri писал(а):сверху над Изоспаном А под металлочерепицу, проложить или Изоспан АМ или пергамин?
- у вас что, кровля ещё не смонтирована? Пергамин не советую, лучше супердиффузионную мамбрану (у Изоспана это АМ, AS, AQ Proff).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.