FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан а

Изоспан а

Модератор: Изоспан

Re: Изоспан а

Сообщение Изоспан » 11 мар 2024, 20:51

Vortex_001 , я до среды буду в дороге. На последующие вопросы - ответы в среду.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан а

Сообщение Vortex_001 » 11 мар 2024, 21:05

Изоспан писал(а):Нет, не сохранилась.
Кратко: уклон кровли не менее 15*; двойной ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор; проклейка нахлёстов полотнищ; монтаж мембраны должен обеспечивать свободный сток капель конденсата за пределы кровли; монтаж кровельного покрытия должен быть осуществлён в сжатые сроки (УФ-стабильность материала не более 3-х месяцев, но надо учитывать и другие погодные условия: ветровая нагрузка, циклы замерзания-оттаивания при сильном смачивании, град и т.д. сокращают срок службы материала).

Все так, только что такое двойной зазор не совсем понятно. Тем более при крыше из металлочерепицы, которая волной, где есть зазор в минимальной точке, в максимальной и этот зазор рассчитывается от размера ската, а не на глаз.
Изоспан писал(а):Просто так сделать двойной зазор - это риск, что крыша может улететь - аэродинамика вещь сильная.
В 2021 AQ году был, и давно. А такие материалы, как Изоспан АМ и AS - вообще года с 2005 примерно. И уже тогда мы перестали позиционировать Изоспан А, как подкровельную гидроизоляцию.
Так вот, применение более современных материалов с большей водоупорностью существенно уменьшает риски.
Но там, где смонтировано правильно, дома до сих пор стоят, не протекают.

Видимо, "там, где смонтировано правильно, дома до сих пор стоят, не протекают" и был аргументом при выборе материала, но что-то пошло не так. Еще одно "за", что материал не причем.
Vortex_001
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 14:48

Re: Изоспан а

Сообщение Изоспан » 11 мар 2024, 21:12

Vortex_001 писал(а):только что такое двойной зазор не совсем понятно.

Первый - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор между обрешёткой (на ней кровельное покрытие) и гидроизоляцией.
Второй - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор между гидроизоляцией и утеплителем.
Именно вентилируемый - т.е. должен быть свободный вход в зазор снизу, где свес кровли (по все длине свеса) - и свободный выход в коньке. В этом случае создаётся тяга воздуха, и зазор вентилируется.
Vortex_001 писал(а):при крыше из металлочерепицы, которая волной,

Ни о чём Какая там тяга воздуха, откуда?
Vortex_001 писал(а):Еще одно "за", что материал не причем.

Слишком много заморочек при монтаже. Почему-то строители зачастую не придерживаются инструкции по монтажу, а потом жильцы удивляются неприятностям.