FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Утепление мансарды и фронтонов

Утепление мансарды и фронтонов

Модератор: Изоспан

Re: Утепление мансарды и фронтонов

Сообщение alexei » 10 май 2011, 06:49

Добрый день. Если в утепление мансарды делается не по стропилам, а по п-образной коробке, нужно ли укладывать пленку под железо (для защиты от протекания и конденсата)? Если да то какой будет пирог и какую пленку использовать? Заранее спасибо?
alexei
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 мар 2011, 09:40

Re: Утепление мансарды и фронтонов

Сообщение Изоспан » 10 май 2011, 10:59

День добрый.
Под металл в любом случае плёнка требуется: и для защиты от протекания и конденсата, и для защиты самого металла от пара изнутри помещения.
Пирог кровли будет такой: металл - вентзазор (обрешётка+контррейка) - Изоспан ДМ (или Изоспан Д, или Изоспан С).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1