FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Модератор: Изоспан

Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение TEXHIK » 09 апр 2012, 09:38

Здравствуйте. Помогите советом, как исправить ошибки в моем случае отапливаемую мансарду 2 этаж.
Живу в Якутске в среднем зимой температура -30 -40 бывает и -50. сейчас + 4.
Проблема конденсат внутри утеплителя, капает через стены и потолок стропила. и наверху образовывались лужицы, сейчас высохли. А зимой поверяя, обнаружил, что внутри базальта образовался лед.
Потолок плоский, а стены наклонные как здесь http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli
Сделано было так: Металочерепица обрешетка стропила. Утеплял, добавляя внутрь контр рейки 2,5 см, потом, забивая изоспаном АМ внутренней стороны (Изоспан АМ у меня почему то с обеих сторон серые) шероховатой стороной к утеплителю, Уложил Вертикально снизу вверх обрезая, в середине стропил. Базальт 10см 140 плотность потом 5см 75 плотности, потом Изоспан В гладкой стороной к утеплителю. обрешетка. ну успел сделать гипсакартон. Изоспан проклеен клейкой лентой SL. На потолке сделано по той же самой технологии.


Для лучшего проветривания открыл даже дверь на крышу. И поможет ли мне Дополнительный 2 слой Изопана В и можно ли делать 2 слоя изоспана В с вент зазорами. Или надо было делать так http://mirkrovli.by/uteplenie-kryshi/mo ... ogo-piroga

В Чем моя ошибка и как решить, а то я уже опечалился и уже подумываю сделать полноценный этаж. (
TEXHIK
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 08:40

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение Изоспан » 09 апр 2012, 11:00

День добрый.
Не вполне понятно, как у вас уложена мембрана Изоспан АМ. Вы её закрепляли между стропилами?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение TEXHIK » 09 апр 2012, 11:16

Да
http://mirkrovli.by/uteplenie-kryshi/mo ... dy-iznutri
Как в первом Варианте
TEXHIK
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 08:40

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение Изоспан » 09 апр 2012, 12:39

Этот вариант имеет минусы.
В результате дневных и сезонных перепадов температур поток конденсата при металлических кровлях достигает большой величины. Влага растекается по поверхности мембраны; деревянные конструкции (стропила) от этого потока не защищены и постепенно напитывают воду. Когда насыщенность влагой в дереве доходит до критической величины, возможно просачивание её через диффузионную мембрану.
Кроме того, возможно, что полученный благодаря дополнительному бруску вентзазор между металлом и мембраной не обеспечивает выветривания водяных паров. По нашим рекомендациям высота этого вентзазора должна быть не менее 4-5 см, только в этом случае обеспечивается достаточная для выветривания водяных паров тяга. В противном случае в пространстве между металлом и диффузионной мембраной возникает избыточное давление водяного пара, и диффузия идёт в обратную сторону - пар попадает в утеплитель.
Таким образом, при выбранном вами способе утепления необходимо было соблюдение двух правил:
1. создание вентзазора не менее 5 см высотой.
2. Чтобы сохранить стропила сухими, диффузионную мембрану монтировать с небольшим провисом посередине, чтобы обеспечивать сток конденсата вниз, к свесу крыши - а не в стороны, к стропилам.
Есть шанс, что влага в утеплитель прошла через дефекты пароизоляции Изоспан В. Это можно определить визуально - внимательно осмотрите пароизоляционный слой на предмет разрывов. Если разрывы есть, заклейте их. Два слоя Изоспана В делать смысла нет.
Если разрывов пароизоляции нет, то у вас проблемы с гидроизоляцией (с мембраной). В этом случае придётся демонтировать всё утепление, просушивать и делать заново, с учётом ошибок.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение TEXHIK » 09 апр 2012, 14:22

а как же плоский потолок посередине. который вообще от металочерепицы далеко. Почему внем оброзовался конденсат? И базальт замерз может надо было делать другой утеплитель, например полестерол, изоспан применим к нему? И можно ли комбинировать утеплители например Полестерол Базальт Полестерол.
И я так понял, что при повреждении изоспана В, малейшая дыра диаметром в гвоздь может испортить все утепление
TEXHIK
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 08:40

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение Изоспан » 09 апр 2012, 14:58

Дыра с гвоздь вряд ли сыграет трагическую роль в утеплении. Вот если таких дыр больше - тогда да.
Возможно, у вас мала толщина утеплителя. Даже для климата Московской Области в кровле рекомендуемая толщина базальтового утеплителя 20 см, в Якутии наверняка больше. На сайте "Профессиональные Кровельщики" есть статья о негативных последствиях недостаточного утепления, почитайте.
Базальтовый утеплитель прекрасно подходит для утеплённых кровель.
По поводу сочетания полистирола и базальта: при сочетании материалов кровельных или стеновых пирогов должно соблюдаться правило - паропроницаемость материалов, составляющих пирог, должна увеличиваться изнутри наружу. Паропроницаемость полистирола равна примерно 0.013 Мг/(м*ч*Па) , а паропроницаемость базальтовых утеплителей не менее 0,25 мг/(м*ч*Па). Стало быть, если уж вы хотите просочетать эти материалы, то полистирол можно положить слоем изнутри, а следом наружу - базальтовый утеплитель. Но не наоборот.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение TEXHIK » 09 апр 2012, 16:00

спасибо за ответы.
Забыл сказать у меня на втором этаже примезают стеклопакеты и между зазорами образовывается лед, а на первом этаже такого нету. Может у меня повышенная влага, может помогли бы форточки 2 шт. диметром 15-20см. И еще забыл сказать дом запускался в эксплотацию в минусовом градусе -30, это как то влияет?
Заранее еще раз спасибо.
TEXHIK
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 08:40

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение Изоспан » 09 апр 2012, 16:14

Да, запуск в эксплуатацию при минусовой температуре мог сказаться. Вам в любом случае надо просушивать конструкции - и утеплитель, и дерево. Если помещение не связано с водой (ванная), то вряд ли оно может считаться помещением с повышенной влажностью; форточки, конечно, нужны для проветривания - но не более того.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение TEXHIK » 10 апр 2012, 08:59

Спасибо...
Так как же после разбора мне посоветуете сделать.
Может нужно ложить изоспан АМ как изоспан А в кровле, нужна дополнительняя контр рейка? так будет эфективнее или я не прав?
И Надо ложит Шероховатой поверхностью к утеплителю.
Спасибо.
TEXHIK
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 08:40

Re: Ошибки в моем случае, отапливаемую мансарду 2 этаж.

Сообщение Изоспан » 10 апр 2012, 11:34

День добрый.
Во-первых, определитесь с толщиной утеплителя. Толщины стропила на наклонных участках мансарды вам не хватит, придётся наращивать.
В треугольнике под кровлей над горизонтальным потолком рекомендовали бы вам установить антиконденсатную гидропароизоляцию Изоспан DM. Это позволит уменьшить поток влаги, выпадающий на утеплитель.
На наклонных участках лучше бы применить мембрану Изоспан AS - у неё водоупорность больше. И обеспечьте вентзазор 5 см + небольшой провис материала. Между мембраной и кровлей должна быть хорошая тяга, только в этом случае можно гарантировать сохранность деревянных конструкций и утеплителя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1