Сообщение oleg007 » 07 апр 2012, 03:32

Здравствуйте!

На будущую утепленную крышу временно поверх стропил и несплошной обрешетки настелен дырявый рубероид, прибитый рейками. Планируется металлочерепица. Все официально предлагаемые схемы требуют стелить изоспан между стропилами и обрешеткой. А мне очень не хочется обрешетку отдирать - площадь крыши за 200 квадратов. Как избежать этой напасти и при этом не потерять в функциональности?

Заранее благодарю.
oleg007
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2012, 03:27

Re: Можно ли не снимать обрешетку?

Сообщение Изоспан » 09 апр 2012, 10:44

День добрый.
Ну разве что поверх обрешётки положить гидроизоляцию, потом контррейку, дальше опять обрешётку - и металлочерепицу.
Можно напридумывать множество полурешений, но все они поведут к преждевременному выходу всей кровли из строя. Суть должна оставаться: между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть свободный продув, а также по гидроизоляции должен осуществляться свободный сток капель конденсата под свес крыши.