Добрый день.
Суть проблемы и две схемки для наглядности. Вариант 1 - это как сейчас есть, уже выполнено, в результате чего каждую весну на холодной части чердака образуется парник и большое скопление конденсата.
Объясню принимаемые материалы: в качестве пароизоляции применили Изоспан Б (белой стороной вниз), в качестве утеплителя (Урса Скатная кровля 200мм), в качестве гидроизоляции Изоспан АМ (белой стороной вниз!!!). Сверху гидроизоляции организован вентзазор - контробрешетка 50х50 брусок. Но основная проблема, как я считаю, в укладке гидроизоляции по скату, а не поверх перекрытия чердачного этажа (как в Варианте 2), плюс перевернули гидроизоляцию вверх ногами.
Вентиляция кровли и чердачного пространства достаточная (продухи, слуховые окна, дырявый софит по карнизу и конек с вентиляцией - все просчитано, достаточно с избытком), утепление вентшахт (они из ПВХ труб) худо-бедно осуществлена. Качество работ так себе, обе мембраны (гидро и паро) не имеет достаточной изоляции, перехлесты между собой и заводка на стены организована плохо, без применения скотча.
Так вот, какой мой основной вопрос: Как правильно укладывать гидроизоляцию? Вариант 1 или Вариант 2? Ну, и возможные рекомендации с вашей стороны, по поводу устранения данной проблемы, были бы предпочтительны.

Вариант1 - Изображение
Вариант2 - Изображение
Panarin
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 мар 2012, 11:27

Re: Так как же правильно укладывать Изоспан АМ?

Сообщение Изоспан » 21 мар 2012, 12:44

Добрый День!
Образование большого количества конденсата в холодном чердачном помещении может быть вызвано, в основном, двумя причинами: первое - негерметично уложенной снизу пароизоляцией, сквозь которую пар проходит сначала в утеплитель, и затем далее в пространство чердака (как вы пишете, это возможно); и второе - недостаточным слоем утеплителя. Так что для начала необходимо исправить именно эти недоработки.

По поводу схем - более правильный вариант №2, но его надо доработать.

Что правильно:
1. Чердачные перекрытия (между чердаком и жилым помещением) http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
2. Далее у вас место "соприкосновения с кровлей" делается по аналогии с наклонной утепленной кровлей (ВАРИАНТ №1) http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli

Что нужно в вашей схеме добавить:
Чердачное помещение на мансардой это по сути - Неутепленныя скатная кровля - здесь нужно применять гидро- прароизоляционные материалы (Изоспан С, D, RS, RM, DM любой из них).
Есть ещё один фактор, вызывающий повышенное количество конденсата на неутеплённом чердаке. Дело в том, что в результате суточных колебаний температуры снизу на кровельном материале появляется очень большое количество конденсата в виде капелек (особенно это проявляется именно весной, когда днём солнце сильно разогреваеткровельное покрытие, а ночью температуры ещё низкие). Свойство диффузионной мембраны - пропускать пар из зоны его повышенного давления - в зону пониженного давления пара. Количество влаги, превращающейся в пар в пространстве между кровельным покрытием и мембраной, может возрасти настолько, что возникнет так называемая "обратная диффузия", что и вызовет появление влаги с нижней стороны мембраны. Поэтому мы рекомендуем под кровельным покрытием применять именно Паро-гидроизоляцию - этот материал не пропустит внутрь конструкции влагу ни в каком виде.
http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli
Гидро-пароизоляционный материал нужно будет завести на 5-10см по Изоспан АМ с проклейкой Изоспаном KL или ML Proff.
Все должно быть сделано без нарушения вентиляция кровли и чердачного пространства.