Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Модератор: Изоспан

Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение segalsh » 15 ноя 2013, 13:34

Нужна помощь. Новый дом. Чердак холодный. Потолок пока не утеплялся. Дом не топится. Крыша сделана так: металлочерепица, обрешетка, контррейка, изоспан с (галадкой стороной к металлочерепице), стропила. Свесы не зашивались пока вообще. На внутренней стороне металлочерепицы образуется конденсат. Что не так?
segalsh
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 13:14

Re: Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение Изоспан » 15 ноя 2013, 17:25

День добрый.
Всё так. На металлочерепице в результате суточных колебаний температуры образуется большое количество конденсата. Именно для защиты от него вы и смонтировали гидро-пароизоляцию Изоспан С. Изоспан С не позволит воде попасть внутрь, он должен обеспеччивать сток воды в водосточный желоб.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение segalsh » 18 ноя 2013, 18:51

А для металлочерепицы это не вредно?
segalsh
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 13:14

Re: Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение Изоспан » 18 ноя 2013, 22:14

Если вентиляция под кровлей нормальная - ничего с металлочерепицей не случится.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение Egor-dan » 02 дек 2013, 11:18

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какие материалы использовать в качестве подкравельной гидро-изоляции на мансардном втором этаже с перспективой П-образного утепления в дальнейшем, на данный момент мансарда будет неотапливаемая одну зиму.
Egor-dan
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 11:02

Re: Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение Изоспан » 02 дек 2013, 12:12

День добрый.
Если П-образное утепление,значит - неутеплённая кровля. Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение Egor-dan » 02 дек 2013, 16:49

Спасибо!! То есть ничего не меняется при утеплении П-образного контура, выходящее количество пара будет выветриваться пространством между утепленным контуром и стропилами? Еще вопрос какой пирог должен быть в перекрытии между 1 и 2(мансардой) этажами при условии , что в первое время мансарда будет просто каркасом, снизу-вверх: отделка-вент.зазор-изоспан в- утеплитель-а здесь сомнения какую мембрану использовать при моей ситуации. На сайте изоспана многие мембраны взаймозаменяемы и универсальны?
Egor-dan
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 11:02

Re: Конденсат на металлочерепице холодный чердак

Сообщение Изоспан » 02 дек 2013, 19:21

Не меняется - у вас по-прежнему будет холодный чердак.
На сайте Изоспана есть диффузионные паропроницаемые мембраны, а есть пароизоляционные материалы. Как следует из их названий, это материалы, противоположные по своим свойствам; и заменять одни - другими невозможно.
Пока мансарда будет холодной, поверх утеплителя или применяется мембрана, или вообще ничего (если протечки или конденсат сверху полностью исключены). http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya
Когда мансарда будет отапливаться, поверх утеплителя нужна паро-гидроизоляция: Изоспан В или Изоспан С. http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/meje ... erekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды