Страница 1 из 1

Пирог уьеплённой крыши.

СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:50
Сергей см
Подскажите пожалуйста,строители кроют мне утеплённую крышу таким образом, изнутри Изоспан а,после утеплитель 150мм,на утеплитель Изоспан д, контр обрешётка, обрешётка,металлчерепицу ещё не установили.после я понял что это не правильно.посоветуйте что мне делать?

Re: Пирог уьеплённой крыши.

СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:00
Изоспан
День добрый.
Сергей см писал(а):посоветуйте что мне делать?
Остановить это безобразие немедленно!
Во-первых, материалы типа А вообще в кровлю нельзя.
Во-вторых, Изоспан D - это пароИЗОЛЯЦИЯ, монтируется ИЗНУТРИ пирога.
Со стороны улицы - Изоспан AQ Proff, AS, AM - один из них, приведены по предпочтительности.
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli

Re: Пирог уьеплённой крыши.

СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:15
Сергей см
А если обшить внутри крыши изоспаном В не снимая Изоспан А( между А и В будет черновая доска) и сверху Изоспан D поменять на AM,возможен ли такой вариант?

Re: Пирог утеплённой крыши.

СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 18:11
Сергей см
Подскажите а можно Изоспан А оставить,поверх него закрепить Изоспан В внутри помещения (между А и В будет черновая доска), а сверху Изоспан D заменить на AM?

Re: Пирог уьеплённой крыши.

СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 19:12
Изоспан
Да, можно.
Принимая во внимание квалификацию ваших строителей, рекомендую проконтролировать весь пирог утеплённой кровли: внутренняя обшивка - вентилируемый зазор (контробрешётка (желательно)- пароизоляция (у вас, как понимаю,Изоспан В предполагается) - черновая доска - утеплитель - гидроизоляция мембрана (в вашем случае предполагается Изоспан АМ) - КОНТРОБРЕШЁТКА (направленная вертикально вдоль стропил рейка 5 см, обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства) - обрешётка (горизонтально направленные доски, к которым крепится кровельное покрытие) - кровля.

Re: Пирог утеплённой крыши.

СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:39
Сергей см
У меня будет внутренняя обшивка,контр обрешётка,Изоспан В,черновая доска,Изоспан А,утеплитель,Изоспан АМ,контр обрешётка,обрешётка,кровля.Так можно? Просто если снимать Изоспан А, то надо снимать черновую доску которая держит утеплитель,не хотелось бы его трогать.

Re: Пирог уьеплённой крыши.

СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 23:01
Изоспан
Да, так можно.