Страница 1 из 1

утепление пола и перекрытия

СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 17:16
mihalych_sport
добрый день,1) сделал полы раньше чем нашел ваш форум, подскажите пожалуйста у меня сделанно так: с верху в низ чистовой пол-фанера-изоспан В по балкам изгибая на 5 см для вентзазора-утеплитель-изоспан D также изгибая балки по всей глубине-OSB пришито к балкам с низу как черновой пол, можно ли оставить так или как переделать без значительных потерь?
2) перекрытие 1-2 этажей сделано так: с низу в верх вагонка- вентзазор-черновой потолок ОSВ пришито к балкам, пока все.
Спасибо!

Re: утепление пола и перекрытия

СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 17:52
Изоспан
день добрый еще раз,
1. относительно цокольного перекрытия - как я понимаю, основные отличия от нашей схемы в том, что у Вас нет зазора между Изоспаном В и утеплителем, а также Изоспан D смонтирован не снизу чернового пола, а сверху?
В принципе зазор между В и утеплителем мы делать все же рекомендуем, т.к. в таком случае остаточная влажность утеплителя все же сможет как-то подсыхать. Тут Вам стоит оценить самим, насколько утеплитель был сухим при монтаже.
Не совсем понятно каким образом Изоспан D огибает балки, вроде бы по Вашему описанию он смонтирован снизу балок или нет? То, что он находится не под черновым полом, надеюсь в Вашем случае не будет очень критично, т.к. OSB 3 и 4 типа достаточно долговечные, влагостойкие и непаропроницаемые материалы. Поэтому если мы друг друга правильно поняли, вариант не настолько критичный.
2. Относительно межэтажных перекрытий - то, что у Вас нет пароизоляции между вагонкой и OSB, думаю, что тоже некритично по той же причине - OSB не должен пропустить влагу. Далее делайте монтаж по такому порядку : между балками с огибанием Изоспан В, утеплитель, рекомендуется зазор, Изоспан В, рекомендуется зазор, чистовой пол - http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya .
В случае если сверху чердачное помещение, то в качестве верхней защиты утеплителя следует применять паропроницаемый материал - http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya .

Re: утепление пола и перекрытия

СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 18:07
mihalych_sport
по 1) варианту сначала был закрепленно ОSB к балкам снизу а потом спустя энное время уже изоспан D и что-бы не снимать OSB пришлось сверху огибать балки, Спасибо!

Re: утепление пола и перекрытия

СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 18:08
Изоспан
не за что) надеюсь, что по кровле тоже разберемся)