день добрый еще раз,
1. относительно цокольного перекрытия - как я понимаю, основные отличия от нашей схемы в том, что у Вас нет зазора между Изоспаном В и утеплителем, а также Изоспан D смонтирован не снизу чернового пола, а сверху?
В принципе зазор между В и утеплителем мы делать все же рекомендуем, т.к. в таком случае остаточная влажность утеплителя все же сможет как-то подсыхать. Тут Вам стоит оценить самим, насколько утеплитель был сухим при монтаже.
Не совсем понятно каким образом Изоспан D огибает балки, вроде бы по Вашему описанию он смонтирован снизу балок или нет? То, что он находится не под черновым полом, надеюсь в Вашем случае не будет очень критично, т.к. OSB 3 и 4 типа достаточно долговечные, влагостойкие и непаропроницаемые материалы. Поэтому если мы друг друга правильно поняли, вариант не настолько критичный.
2. Относительно межэтажных перекрытий - то, что у Вас нет пароизоляции между вагонкой и OSB, думаю, что тоже некритично по той же причине - OSB не должен пропустить влагу. Далее делайте монтаж по такому порядку : между балками с огибанием Изоспан В, утеплитель, рекомендуется зазор, Изоспан В, рекомендуется зазор, чистовой пол -
http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya .
В случае если сверху чердачное помещение, то в качестве верхней защиты утеплителя следует применять паропроницаемый материал -
http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya .