Сообщение Алексей1975 » 02 июн 2012, 13:12

Приобрел Изоспан АМ 2010 г. выпуска на чердачное перекрытие. Одна сторона серая с логотипами Изоспан, другая белая (гладкая пленка). Прошу ответить на несколько вопросов.
1. Правильно ли понимаю, что надо стелить серой шероховатой стороной с логотипами к утеплителю? (Смущает, что на сайте написано к утеплителю белой, но думаю это для свежего выпуска.)
2. В инструкции, вложенной в рулон, указана паропроницаемость не 1550 (как на сайте), а 850. Сильно ли это повлияет на отведение паров из утеплителя ? Может обратиться с претензией в магазин ?
3. Так получается, что сделать вент зазор между Изоспаном АМ и полом чердака проблематично. Насколько это критично ? Строители утверждают, что влага пройдет в чердак сквозь доски и ничего страшного в этом нет. Так ли это ?
Алексей1975
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июн 2012, 11:37

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 02 июн 2012, 13:44

день добрый.
Приятно, когда к строительству дома относятся так вдумчиво и внимательно, как Алексей, спасибо.
1. Изоспан АМ, который купили вы, стелите серой стороной вверх. Паропроницаемость диффузионных мембран одинакова в обе стороны, но серая сторона прочнее - это актуально, когда поверх будут монтировать контррейку, обрешётку и саму кровлю:могут задеть мембрану и повредить её.
2. Если вы не собираетесьпредварительно намочить утеплитель :D , то даже паропроницаемости 700 г/м2/сутки более, чем достаточно для нормальной работы пирога перекрытия.
3. Паропроницаемость конструкций должна увеличиваться изнутри - наружу. Рассмотрим это с точки зрения физики. Изоспан АМ пропустит 850 г пара. Если у нас далее стоит доска, то пар упрётся в неё. Паропроницаемость доски гораздо меньше; но тем не менее дерево - паропроницаемый материал. Таким образом, выход пара из утеплителя затруднён, но всё же возможен. Ваша конструкция не столь долговечна, как предложенная нами (и доски, и утеплитель понемногу начнут подпревать), но и не повлечёт за собой быстрого выхода конструкции из строя. Лучше бы смонтировать поверх мембраны рейку - получившийся вентзазор создаст "буфер" между мембраной и досками, но решать вам.