Страница 1 из 2

ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 13:36
Юля
Добрый день, подскажите если строители при внутреннейотделе сруба, утеплении полов и потолков, использовали Изоспан А, в два слоя до утеплителя и после утеплителя, вместо Изоспан В, насколько это критично для строения, нужно ли переделать все заново с другой пароизоляцией более тонкой???? Заранее спасибо.

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:18
Изоспан
День добрый!
Дело в том, что Изоспан А вообще не является пароизоляцией - хоть в сто слоёв его клади. Это ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Напишите подробнее - каков пирог стен, потолка, пола; мы дадим рекомендации, можно ли где-то оставить Изоспан А или нет.

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 12:35
Юля
Добрый день, пирог таков:
пол первого этажа: черновая доска, лаги, "Изоспан А", каменная вата "Руквол Лайт", "Изоспан А", половая доска

потолок первого этажа он же пол второго этажа:черновая доска, лаги, "Изоспан А", каменная вата "Руквол Лайт", "Изоспан А", половая доска

внешние стены сруб ничем не будем утеплять, оставим бревно.

перегородки внутри дома пока не утеплены, можете посоветовать как лушче использовать изоспан и какой, если утеплитель и шумоизоляция так же каменная вата "Руквол Лайт".

Заранее спасибо, очень жду ответа.

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 12:31
королев евгений
Дело в том, что Изоспан В вообще не является пароизоляцией - хоть в сто слоёв его клади. Это ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
Уважаемый Изоспан, не понятно Ваше утверждение в отношении тоого, что изоспан В - паропроницаемая мембрана. Во всех Ваших инструкциях и рекламных материалах написано что Изоспан В-это пароизоляция?

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 17:07
Изоспан
День добрый!
Юля писала:"использовали Изоспан А, в два слоя до утеплителя и после утеплителя, вместо Изоспан В". Изоспан А - это ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МАМБРАНА, Изоспан В - это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Изоспан А невозможно использовать вместо Изоспана в, у них разные функции.
Пол первого этажа: черновая доска, лаги, "Изоспан А", каменная вата "Руквол Лайт", "Изоспан А", половая доска . Здесь Изоспан А необходимо заменить на пароизоляцию, в противном случае будет вымокать утеплитель. http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
Потолок первого этажа, он же пол второго этажа:черновая доска, лаги, "Изоспан А", каменная вата "Руквол Лайт", "Изоспан А", половая доска. Здесь аналогичная ситуация, и Изоспан А необходимо заменить на пароизоляцию. http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
Перегородки внутри дома, рекомендуемый пирог: обшивка - вентзазор - Изоспан В - утеплитель - Изоспан В - вентзазор - обшивка. http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nnie-steni

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 11:35
Юля
Спасибо за ответ, у меня есть все равно вопрос по утеплению пола!
К сожалению нет возможности прикрепить Изоспан Д под черновой пол.
Если я обработаю черновой пол пропиткой от гниения, и положу Изоспан В сверху лаг и чернового пола, насколько это будет эффективно?
В фундаменте есть отвертия для проветривания подпола, сам подпол засыпан песком 10см, в этом случае может не обязательно использовать Изоспан Д?!

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:11
Изоспан
День добрый!
Да, если хорошо обработать доски чернового пола антисептиком, то можете положить Изоспан В сверху. Проследите за целостностью Изоспана В, чтобы его не порвали во время монтажа (мы рекомендуем в пирог цокольного перекрытия Изоспан Д из-за его бОльшей прочности).

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 13:52
Юля
Поняла, ну и последний надеюсь вопрос, изоспан B укладывается обязательно шероховатой стороной к утеплителю и снизу (на лаги до утеплителя) и с верху(после утеплителя)?

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 11:06
Изоспан
День добрый.
Изоспан В в горизонтальных схемах укладывается ворсистой стороной вниз, что позволяет ему удерживать конденсат для его последующего выветривания, а не собирать в капельки.

Re: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА СРУБА

СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:20
Юля
Добрый день, общалась со своими "горе строителями", чтобы они заменили изоспан А, и положили Изоспан В, но они отказываются. чтобы обойтись малой кровью, одскажите, возможноли не вынимая Изоспан А, под черновой пол уложить Изоспан В, и под белый пол свеху на Изоспан А так же уложить изоспан В?? понимаю что перебор материалов, но ведь изоспан а дышит и если добавить слой Изоспан В, возможно ли вообще такой многослойный пирог???
И по такому же принципу межетажно перекрытие. Пирог, который использовался описан мной в более ранних сообщениях. Заранее спасибо, очень жду ответ.