FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пирог пола в каркасном доме

Пирог пола в каркасном доме

Модератор: Изоспан

Пирог пола в каркасном доме

Сообщение mihailnw » 27 фев 2013, 20:37

Здравствуйте!
Проясните пожалуйста!

Есть каркасник.
Пирог пола по моему незнанию оказался таким:
1. Ламинат
2. Дсп
3. Доска 5-ка
4. Изоспан Б
5. Утеплитель
6. Изоспан Б
7. Доска черновая

Я так понимаю, что мокрые эти самые полы сейчас не только из-за сырого материала, но из-за того что пирог с Изоспаном Б по кругу.
Сайт вашей компании меня несколько запутал. http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya - суть тоже самое, что я сделал.
Пользователи Форумхаус в подобных темах пишут, что пароизоляция должна быть только с тёплой стороны, на черновую доску нужен Изоспан А.
Мало того, на том же форуме было сказано про ошибку на вашем сайте, что на самом деле Изоспан Б нужно укладывать гладкой стороной к утеплителю (я так и делаю).
Так как же правильно (очерёдность и стороны укладки)?
mihailnw
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:24

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение Изоспан » 27 фев 2013, 20:43

День добрый.
Вы пишете о поле между цокольным перекрытием и первым этажом?
Что вы имеете ввиду под "мокрый пол"? Где влага?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение mihailnw » 27 фев 2013, 23:17

Одноэтажный дом из деревянного каркаса стоит на бетонных сваях. Влага на ламинате, преимущественно под шкафами, кроватями.
mihailnw
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:24

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение Изоспан » 28 фев 2013, 09:58

День добрый.
Начнем с того, что пользователи Форумхаус не являются производителями паро-гидроизоляционных пленок; и, к сожалению, не всегда правильно понимвют физику их применения. Если вы применяете какой-либо материал, логично узнать о тонкостях примененмя у производителя .
Изоспан В в горизонтальных конструкциях всегда монтируется шероховатой стороной вниз. То есть:если Изоспан В лежит ниже утеплитля, то он обращен к утеплителю гладкой стороной; если же он находится выше утеплителя, то к утплителю Изоспан В обращен шероховатой стороной. Это делается для того, чтобы в конструкции не образовывались капли конденсата, и она не вымокала.
Насколько я понимаю, вы сделали весь пирог без вентзазоров? Это тоже приведет к вымоканию конструкции и прждевременному выходу ее из строя.
Изоспан А является паропроницаемой диффузионной мембраной. То есть этот матрмал пропускает пар, но не пропускает воду. Поэтому: после хорошего дождя, а тем более весной после таяния снега, земля будет мокрая; влага начнет мсааряться и устремитя вверх (это закон физики - чайниу не кипит вниз),, и куда ойдет пар из-под дома? Через мембрану в ваш утеплитель. Выше влага уже не пройдет - Изопан В не пустит. Будет у вас под полом болото из мокрого утеплителя.
Ламинат выклали на ДСП без подложки? Скрипеть будет.
Но самое гланое: вода не могла появиться на поверхности ламината снизу, из пирога перекрытия. Она собирается ближк к стенам? По углам?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение mihailnw » 28 фев 2013, 17:01

Здравствуйте.

Вроде понятно... За стороны Изоспана Б в пироге пола уже не скажу... Вентзазор не делал, негде было и так 10 см. ваты только влезло, расчёт ещё на сырую доску дюймовку, которая высохнет и образуются щели.
Т.е. на полу первого этажа утеплитель "дышать" не должен?
Ламинат с подложкой, не написал просто, спасибо.

Влага скапливается преимущественно всё же под чем-то, но я и в стенах допустил ошибку - Изоспан Б с обеих сторон, как потеплеет сниму фасадную плиту и поставлю Изоспан А.

Тогда вот ещё такой вопрос. Сейчас делаю другое помещение, Изоспан Б идёт по стенам изнутри, гладкой стороной к утеплителю, верно?
mihailnw
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:24

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение Изоспан » 28 фев 2013, 19:20

То, что вьперепутали стороны Изоспана В - не самое страшное. Вот отсутствие вентзазоров - гораздо хуже. Вы "замуровали" утеплитель и деревянные конструкции между двумя слоями пароизоляции. Сырая дюймовка между ними не высохнет. На ней появится плесень и грибок, она начнет гнить.
Утплитель дышать должен, это достигается за счет вентзазора.
Если у вас под ламинатом есть подложка, Изоспан В сверху не нужен - подложка сама по себе яляется пароизоляцией. Теперь получается, то вы еще и ДСП "замуровали" между слоями пароизоляции; большая вероятность, что и этот материал сгниет.
Влага на ламинате, скорее всего, является следствием неправильного монтажа стен. Совет: снимайте фасадную плиту в устойчивую солнечную погоду, дайте хорошо просохнуть утеплителю и деревянным конструкциям; а потом уж монтируйте диффузионную мембрану Изоспан А и фасадную плиту.
Пароизоляцию Изоспан В в констукции каркасных стен монтируйте гладкой стороной к утеплителю.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение mihailnw » 01 мар 2013, 12:41

Понятно. Пол из дома поднять крайне проблематично, стало быть надо вырезать дюймовку с Изоспаном под домом, по внешней стороне реек-опор закреплять его снова и набивать доску, тогда будет 2-3 см. вент.зазора.

Благодарю вас за ответы!
mihailnw
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:24

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение Изоспан » 01 мар 2013, 18:05

Теплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение викторович.73 » 22 мар 2013, 15:42

а у меня такой вопрос.Какой пирог нужно сделать чтоб в оканцовки перед чистым полом положить трубы с отоплением.Да вот еще что дом деревяный и одно этажный .
викторович.73
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 14:55

Re: Пирог пола в каркасном доме

Сообщение Изоспан » 22 мар 2013, 19:47

День добрый.
Пароизоляция Изоспан Д (можно Изоспан RS или Изоспан C)- черновой пол - утеплитель - вентзазор - Изоспан RS или Изоспан С - вентзазор, в котором проходят трубы с отоплением - пол 1го этажа.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции