Страница 1 из 1

Чердачное перекрытие в деревянном доме (сруб)

СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 13:04
Wert
Здравствуйте.

Скажите пожалуйста, все ли правильно в таком перекрытии между жилым этажом в деревянном доме и холодным чердаком?

Слои снизу-вверх: водостойкий ГВЛ (10 мм), вентзазор (штакетник), изоспан С, черновой пол (доска), лаги с утеплителем (минвата), изоспан С, вентзазор (штакетник), водостойкий ГВЛ (25 мм).

Дополнительно вот какой вопрос - у меня лаги набиты клеткой с шагом 60 см (а не просто вдоль). Организуя вентзазоры мне класть штакетник только в одном направлении или также можно клеткой? Ведь в клетках не будет вентиляции (или будет?)

Заранее спасибо.

Re: Чердачное перекрытие в деревянном доме (сруб)

СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 18:07
Изоспан
Добрый день!
Для чердачного перекрытия лучше такой вариант (http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya) :
Слои снизу-вверх: водостойкий ГВЛ, вентзазор, изоспан С (или Изоспан В), черновой пол (доска), лаги с утеплителем (минвата), изоспан АМ, вентзазор, водостойкий ГВЛ. В крайнем случае можно заменить Изоспан АМ на С (В), но тогда желателен зазор между утеплителем и пленкой. В принципе можно организацию вентзазора осуществить штакетником, т.к. в Вашем случае применения влагостойкого ГВЛ влажность только в небольших количествах может проникать под листы.

Re: Чердачное перекрытие в деревянном доме (сруб)

СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 13:11
Wert
Понял. Спасибо.

Верхний слой вместо изоспан-С, положу АМ.

Re: Чердачное перекрытие в деревянном доме (сруб)

СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 12:18
Изоспан
Тёплого дама вам!