Страница 1 из 1

применение изоспана FX в чердачном перекрытиии

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 22:26
Андрей1900
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - целесообразно ли применение изоспана FX в следующем пироге чердачного (неотапливаемого) перекрытия.
Снизу вверх: чистовой потолок ГКЛ, вентзазор 6см, изоспан FX, доска 25мм, утеплитель 150мм, изоспан АМ, вентзазор 30мм, доска 25мм.
Изоспан FX является отражающей тепло-паро-гидроизоляцией то-есть уменьшает теплопотери помещения, или все-же именно теплоизоляция данного материала не столь существенна и достаточно будет использовать изоспан FS или FD, а может просто изоспан В?
И еще вопрос - вентзазор между чистовым потолком из ГКЛ и пароизоляционной пленкой будет, но как будет испарятся (или куда-то деваться) пар если там нет вентиляции (т.е. там получается замкнутое пространство)?

Re: применение изоспана FX в чердачном перекрытиии

СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:26
Изоспан
Добрый день!
Относительно применения в чердачном перекрытии отражающей тепло-паро-гидроизоляции - она может быть именно дополнительной теплоизоляцией, одновременно являясь и пароизоляцией (обязательно проклеивать стыки материала). В случае чердачного перекрытия минимальная толщина утепления рекомендуется 150 мм, в вашем случае можете добавить эффект утепления за счет применения данного материала.
В принципе возможно применение в данной конструкции как Изоспана В, так и материалов Изоспан FS или FD. Тут решение за вами. Если помещение периодического использования в зимний период, то лучше использование в качестве пароизоляции материала с антиконденсатной поверхностью (Изоспан В или С или DM), т.к. при прогреве помещения будет большой объем конденсата. Если здание постоянного проживания, то можно использовать и отражающие материалы гладкой отражающей поверхностью внутрь помещения.
Относительно вентзазора - воздух в нем перемещается, будет высыхать и конденсат на пароизоляции без проблем. Но если это помещение периодического прогрева, то конечно необходимо устраивать серьезную вентиляцию помещения во время прогрева, чтобы избежать большого объема влаги. Можно и естественного характера вентиляцию - через форточки, можно и принудительного.

Re: применение изоспана FX в чердачном перекрытиии

СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:14
Андрей1900
Большое спасибо за ответ.

Re: применение изоспана FX в чердачном перекрытиии

СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 12:41
Изоспан
Пишите, если появятся вопросы.