полы первого этажа

Добавлено:
28 янв 2012, 16:41
николай1234
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделано утепление пола первого этажа. С низу в верх. черновая доска обработанная антисептиком, изоспан В шершавой стороной вниз гладкой к утеплителю, роквул 15 см., изоспан В глаткой стороной к утеплителю, вентиляционный зазор 2,5 см, фанера 2см, линолеум. Если не верно, то какие последствия. Спасибо
Re: полы первого этажа

Добавлено:
30 янв 2012, 10:58
Изоспан
День добрый.
Мы рекомендуем монтировать пароизоляцию со стороны подвала снизу от чёрного пола - для сохранности деревянных конструкций. Ваш вариант возможен, но обратите внимание на вентиляцию цокольного пространства - в нём должно быть сухо.
Между утеплителем и верхним слоем Изоспана тоже рекомендуем вентзазор. Если его не делаете, то по крайней мере необходимо хорошо просушить утеплитель.