FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - полы первого этажа

полы первого этажа

Модератор: Изоспан

полы первого этажа

Сообщение николай1234 » 28 янв 2012, 16:41

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделано утепление пола первого этажа. С низу в верх. черновая доска обработанная антисептиком, изоспан В шершавой стороной вниз гладкой к утеплителю, роквул 15 см., изоспан В глаткой стороной к утеплителю, вентиляционный зазор 2,5 см, фанера 2см, линолеум. Если не верно, то какие последствия. Спасибо
николай1234
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:33

Re: полы первого этажа

Сообщение Изоспан » 30 янв 2012, 10:58

День добрый.
Мы рекомендуем монтировать пароизоляцию со стороны подвала снизу от чёрного пола - для сохранности деревянных конструкций. Ваш вариант возможен, но обратите внимание на вентиляцию цокольного пространства - в нём должно быть сухо.
Между утеплителем и верхним слоем Изоспана тоже рекомендуем вентзазор. Если его не делаете, то по крайней мере необходимо хорошо просушить утеплитель.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3