Страница 1 из 1

утепление чердака

СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:06
александр 86
Здравствуйте! Я совершенно запутался в информации по утеплению. Уменя дом 50 -летней давности.В нем сделан ремонт в жилом помещении и 4-е года как заменена крыша (металлочерепица с изоляцией изоспаном Д). Чердак холодный. Хочу утеплить чердак и внутри сделать П -образное утепленное помещение, используя, имеющиеся стойки и стропила крышы.Как и чем это сделать? Конструкция снизу вверх следующая:достаточно герметичный потолок (фанера оклеена пеноплстовыми плитками с плинтусами, обрешетка 20-я доска нашита к 50- летним половым балкам с черновым потолком, далее бумага, мох ,тонкий слой шлака (был толстый, но его убрали) , далее новые половые балки 100 на 150, предполагается настелить 40 -ую половую доску. Имеется пленка В, пленка А, рулонный утеплитель.Остановил работы. Хотел постелить пленку В шероховатой стороной к шлаку, затем утеплитель и сверху по балкам пленку В гладкой стороной к утеплителю. Что такое пленка А? Чем отличается от АМ? Очень надеюсь на вашу помощь!

Re: утепление чердака

СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:39
Изоспан
День добрый.
Раз утепление будет П-образное,то у вас получается чердачное перекрытие.
Снизу - Изоспан В шероховатой стороной вниз. Сделайте воздушный зазор между шлаком и плёнкой.
А вот сверху от утеплителя рекомендуем применить диффузионную мембрану.Обычно мы советуем Изоспан АМ - у него водоупорность больше, чем у Изоспана А. Если где-то в кровле возникнет микротечь, то с Изоспаном АМ вы лучшезащитите перекрытие, чем с Изоспаном А. Но так как подметаллочерепицей у вас уже есть Изоспан Д, то можно применить и Изоспан А (ведь течей кровли не было?)
Если есть сомнения - лучше монтируйте Изоспан АМ. Изоспан А пустите в стены мансарды.

Re: утепление чердака

СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:19
александр 86
Скажите пожалуйста, если будет вентиляция между шлаком и пленкой (5-10 см) ,то обеспечив вентиляцию, получим ли утепление 1-го этажа? Не пойму физику явления.Спасибо.

Re: утепление чердака

СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:11
Изоспан
Вы хотите вывести вентиляцию на улицу?
Этот воздушный зазор всего лишь призван не "запирать" мох вплотную между двумя слоями пароизоляции - он так дольше сохранится.

Re: утепление чердака

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 07:59
александр 86
Здравствуйте! Правильно ли я хочу сделать:степлером пришить снизу к половым балкам изоспан В, обеспечив вентзазор с поверхностью шлака, герметичность стыков(15-20 см) пленки обеспечить самоклеющейся пленкой ? Но надо ли ещё использовать пленку КL-, которая между пленкой В и балкой? Я не понимаю как, липкой стороной к чему и для чего использeется КL. Спасибо!

Re: утепление чердака

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:46
Изоспан
День добрый.
Мох и шлак у вас между старыми половыми балками, так? Выше вы кладёте новые половые балки, и к ним снизу будете подшивать Изоспан В с зазором к шлаку?
Не понимаю, какой самоклеющейся плёнкой вы будете обеспечивать герметичность нахлёстов полотнищ Изоспана В. Использовать можно только строительный скотчи - такие, как Изоспан KL. Этот скотч - двухсторонний, его просто кладут между двумя слоями пароизоляции (внутрь нахлёста) и прижимают.

Re: утепление чердака

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:17
александр 86
Спасибо за ответ и извените! Я опечатался.Мой вопрос о рекомендуемой на вашем сайте необходимости проклеивать лентой Изоспан ML proff места примыкания материалов Изоспан к деревянным поверхностям.

Re: утепление чердака

СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 23:16
Изоспан
Лентой Изоспан ML Proff крепятся примыкания пароизоляции к стенам, трубам и т.д. Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/index.php/prodyk ... an-ml-prof