Страница 1 из 1
Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
11 окт 2011, 14:31
Krokys
При строительстве гаража хочу применить изоспан С уложив его шероховатой стороной на кирпичные своды подвала, положить утеплитель, а на верх утеплителя положить опять Изоспан С шероховатой стороной вверх, далее вент зазор, далее лаги под пол. Правильно ли я делаю? Можно ли взять вместо Изоспана С Изоспан В?
Re: Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
11 окт 2011, 18:00
Изоспан
День добрый.
Вентзазора нужно два. Пирог будет такой: кирпичный свод - Изоспан С - утеплитель - вентзазор - Изоспан С шероховатой стороной вниз - вентзазор - пол. Изоспан В для нижнего слоя не подойдёт, нужен более прочный материал. Нахлёсты полотнищ пароизоляции рекомендуем проклеить скотчем Изоспан KL.
Re: Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
12 окт 2011, 09:34
Krokys
Для чего нужен вентзазор между утеплителем и изоспаном? Если делать этот зазор, то сколько он должен быть по высоте? С каким шагом укладывать деревянные рейки вентзазора? И почему Изоспан наверх утеплителя кладется шероховатой поверхностью вниз?
Re: Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
12 окт 2011, 17:30
Изоспан
Добрый день!
Утеплитель всегда имеет какую-то остаточную влажность, поэтому не хотелось бы его заворачивать вплотную в пароизоляционный материал. Мы советуем оставлять зазор 4-5 см между утеплителем и пленкой для того, чтобы конденсат мог подсыхать через этот зазор. С этой же целью рекомендуем укладывать материал шероховатой стороной вниз - капельки конденсата будут на ней оседать и высыхать постепенно. Если ваш материал утеплителя абсолютно безвредный для здоровья, то можно в качестве верхнего слоя использовать и мембранный материал вплотную к утеплителю (например Изоспан АМ).
Рейки можно крепить по лагам, по ним и растягивать материал.
Re: Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
19 окт 2011, 10:08
Krokys
А как быть если материал сырой в смысле пол и лаги над пирогом сырые? Утеплитель хочу использовать Изовер классик рулонный. Можно ли Изоспан прибивать к дереву мебельным степлером?
Re: Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
19 окт 2011, 15:45
Изоспан
Добрый день. Прибивать Изоспан можно и мебельным степлером.
Изовер рекомендуем закрывать Изоспаном В или С сверху.
Лаги сырые - между которыми будет уложен утеплитель? Это приведет к тому, что утеплитель может напитаться этой влагой. И не восстановить потом свои теплоизоляционные свойства. Желательно дерево просушить естественным путем или строительной пушкой. и потом уже укладывать утеплитель и пленки.
Re: Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
19 окт 2011, 17:16
Krokys
Пирог такой, сверху вниз.
1-доска 40мм
2-брус 150х150
3-вентзазор 100-150мм
4-изоспан С
5-изовер 100мм
6-изоспан С
7-кирпичный свод
Вот пока решаю п.4. и п.3 не поменять ли мне их местами. Не легко будет прибить изоспан к брусу,легче его расстелить на утеплитель.
Re: Изоспан С на своды подвала

Добавлено:
20 окт 2011, 16:48
Изоспан
День добрый.
Итак, для начала вам необходимо просушить деревянные конструкции и утеплитель.
Далее - необходимо два вентзазора: между утеплителем и пароизоляцией и между пароизоляцией и полом. Так что не менять пункты местами, а добавить вентзазор между пароизоляцией и изовером.