Страница 1 из 1
Полы 1 этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 11:22
yuraska1980
Добрый день.Подскажите правильный пирог.В настоящий момент есть половые лаги (высота от земли 30см), к ним подшит черновой пол.В наличии Изоспан В. Какой стороной его правильно положить сверху на черновой пол и над утеплителем под чистовой пол.в инструкции и на форуме по разному написано, то шероховатой стороной к утеплителю, то гладкой.
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 18:05
Изоспан
Добрый День!
Пирог должен быть следующим(снизу вверх):
1. Изоспан D (проклеенный лентой KL или SL)
2. Черновой пол (крепится снизу к лагам)
3. Утеплитель
4. Изоспан B по лагам (шероховатой стороной к утеплителю, проклеенный лентой KL или SL)
5.Контррейки (вент. зазор 4-5 см)
6. Чистовой пол
Схема укладки материалов в цокольном перекрытии
http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 18:48
yuraska1980
В данный момент на даче нет возможности купить Изоспан Д, есть только Изоспан В. Возможно ли его использовать вместо Д?И какой стороной укладывать на черновой пол сверху (снизу нет возможности из–за небольшого расстояния от земли), например гладкой на черновой пол и шероховатой к утеплителю или наоборот?
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 16:33
Изоспан
Добрый День!
Изоспан D обладает более высокими прочностными показателями и менее подвержен механическим воздействиям.
Применительно к вашей текущей ситуации Изоспан В укладываем сверху чернового пола с огибанием лаг гладкой стороной к утеплителю (нахлесты полотнищ проклеиваем Изоспан KL или SL).
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
20 июл 2011, 14:24
Дмитрий_в
Здравствуйте.
Пол уже утеплили, а пленку Изоспан В положили шероховатой стороной вверх.
Подскажите, пожалуйста, чем это грозит и что делать.
Утеплили пол следующим образом
1. Чистовой пол.
2. Вент. зазор.
3. Пароизоляция Изоспан В. шероховатой стороной вверх !!!!!
4. Утеплитель 100мм.
5. Черновой пол.
6. Изоспан Д.
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
20 июл 2011, 14:36
Изоспан
День добрый.
При отсутствии вентзазора между утеплителем и Изоспаном В эта ошибка не ухудшит серьёзно ситуацию. Надеюсь, что вы проклеили нахлёсты Изоспана Д и Изоспана В двухсторонним строительным скотчем Изоспан KL, а также положили сухой утеплитель.
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
20 июл 2011, 15:16
Дмитрий_в
Нет, вентзазор между утеплителем и Изоспаном В тоже есть. Утеплитель сухой, пленки проклеены.
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
20 июл 2011, 15:30
Изоспан
Если плёнки хорошо проклеены и утеплитель сухой, данная ошибка монтажа не должна нанести вред конструкции.
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
20 июл 2011, 15:44
Дмитрий_в
Огромное спасибо за ответы!
Re: Полы 1 этажа

Добавлено:
20 июл 2011, 16:39
Изоспан