Здравствуйте!
Нужна консультация по применению материалов Изоспан А цоколь и Изоспан FB в конструкции пола бани.

Исходные данные:
1. Местность очень сырая. Баня стоит на столбиках (для проветривания низа), расстояние от низа пола бани до поверхности земли 450мм.
2. Утеплитель не применяется. Использование бани - дачный сезон (весна, лето, осень).

Краткое описание пола:
Пол бани двойной: несущий пол (черновые сухие доски (от разборки старой постройки) 50х150мм - хвоя) на который устанавливается тяжелая печь и отделка половой доской 20х140мм – лиственница, между несущим полом и отделкой воздушный зазор 25мм.

Комментарии по применению материалов:
Доски несущего пола монтируются в стык, но они неровные, между ними щели, для защиты от проникновения ветра и насекомых планируется применить Изоспан А цоколь, для защиты от пара и влажности планируется применить Изоспан FB.

Конструкция пола (снизу вверх):
Лаги - хвоя
Ветрозащита Изоспан А цоколь (укладывается на лаги, крепление степлером)
Доска 50х150мм – хвоя (укладывается на лаги и на Изоспан А цоколь)
Пароизоляция Изоспан FB (укладывается на доски 50х150мм)
Обрешетка – бруски 25х50мм - хвоя (укладывается на Изоспан FB)
Доска пола 20х140мм – лиственница

Конструкция пола (наглядный скриншот): https://disk.yandex.ru/i/FVFvQbKYi1TNkA

Вопросы:
1. Правильно ли подобраны материалы и конструкция пола?
2. Не начнут ли сыреть и гнить доски 50х150мм, оказавшись между двумя прослойками ветрозащиты и пароизоляции?

Re: Пол бани. Изоспан А цоколь. Изоспан FB.

СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 17:17
Изоспан
День добрый.
Вообще плёнки\мембраны применяются в основном для защиты утеплителя от пара изнутри и влаги снаружи.
И, если применение ветрозащиты Изоспан А цоколь вы объясняете (
Pihtov писал(а):для защиты от проникновения ветра и насекомых планируется применить Изоспан А цоколь,
), то применение пароизоляции - под вопросом.
Доски из лиственницы увлажняться будут по-любому; но, если пароизоляции не будет, они смогут подсыхать, отдавая воду вниз. С пароизоляцией это исключено.
Вообще мы предлагаем только стандартные, классические схемы - мы не проектная фирма, и пользуемся готовыми решениями от проектных институтов ЦНИИПромзданий и Теплопроект. Сами разработывать решения мы права не имеем.
Для цокольного перекрытия классическое решение - с утеплителем.
Поэтому в вашем случае - или следовать логике, или обратиться к проектировщикам.

Re: Пол бани. Изоспан А цоколь. Изоспан FB.

СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 17:23
Pihtov
Подскажите, доски, которые будут сплошняком укладываться на Изоспан А цоколь не будут отсыревать в месте соприкосновения с мембраной?

Re: Пол бани. Изоспан А цоколь. Изоспан FB.

СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 18:15
Изоспан
Изоспан А цоколь пропускает и пар, и воду - легко. Так что - отсыревать будут не больше, чем без мембраны (вы писали, что у вас сыро - так что возможно отсыревание досок вообще без любых мембран.