День добрый.
Самое главное - подполье под пристройкой должно хорошо вентилироваться - в любом случае, при применении любых материалов.
Сан саныч писал(а):Пирог тёплого пола[снизу вверх] дюймовка доска Изоспан базальт вата
Какой именно Изоспан ?
А дюймовку лучше монтировать вразбежку.
Сан саныч писал(а):зазор вентилируемый
Не может быть. Вентилируемый зазор - это зазор, в котором есть ТЯГА ВОЗДУХА. Как вы осуществили тягу воздуха в горизонтальном зазоре?
А замкнутый воздушный зазор - вреден. В нём может скапливаться влага.
Сан саныч писал(а):м\д
Что это такое?
Сан саныч писал(а):изоспан А контр рейка доска 40 мм..
Правильно я вас понимаю, со стороны тёплого помещения (над утеплителем) у вас лежит Изоспан А? Нет, не правильно.
Для начала посмотрите здесь:
https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/Останутся вопросы - пишите, отвечу.