Сообщение Esergey1979 » 09 апр 2023, 17:46

Можно ли в утепленном межэтажном перекрытии обойтись без пароизоляции и гидро-ветрозащитных мембран? Со стороны первого этажа утеплитель будет закрыт вагонкой, со стороны второго этажа фанера, подложка и ламинат.
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Изоспан » 09 апр 2023, 20:49

День добрый.
Для начала - у вас оба этажа будут отапливаться ПОСТОЯННО? В одном режиме?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Esergey1979 » 09 апр 2023, 21:14

Дом находится на стадии отделочных работ, в настоящее время отопление в доме отсутствует, и в ближайшее время будет использоваться для сезонного проживания
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Изоспан » 09 апр 2023, 22:00

Если сезонное проживание - снизу обязательна пароизоляция. Из наших рекомендую Изоспан RS - прочный и гибкий, удобно работать, что сказывается на качестве монтажа.
Нахлёсты полотнищ проклейте лентой Изоспан KL, KL+.
Сверху можно мембрану не монтировать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Esergey1979 » 09 апр 2023, 22:45

Подскажите, а при сезонном проживании цокольное перекрытие над вентилируемым подпольем имеет следующий пирог: пол, пароизоляция (у меня В), утеплитель, мембрана А цоколь?
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Изоспан » 10 апр 2023, 00:25

Я правильно понимаю, вы перечислили материалы сверху - вниз? материалы правильно.
Обязательное условие: подполье должно очень хорошо вентилироваться, прям сквозняк нужен.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Esergey1979 » 10 апр 2023, 09:19

Значит продухи должны быть открыты круглогодично?
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Изоспан » 10 апр 2023, 11:27

Да. Закрывают продухи на зиму только при НЕутеплённых полах: в этом случае подполье включено в отапливаемый контур.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Esergey1979 » 12 апр 2023, 23:38

Подскажите пожалуйста, если снизу подшитая пароизоляция межэтажного перекрытия длительное время не будет закрыта отделочным материалом (вагонкой) не скажется ли это на качественных свойствах пароизоляционной пленки?
Esergey1979
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 01:37

Re: Межэтажное перекрытие

Сообщение Изоспан » 13 апр 2023, 11:16

День добрый.
Если на пароизоляцию не будет попадать УФ-излучение (прямое либо отражённое), то ничего с ней не будет.