Сообщение sborisov » 19 май 2022, 13:43

Здравствуйте!

Имеется цокольное перекрытие садового домика. Домик стоит на кирпичном цоколе (50 см) с продухами, цоколь на железобетонных плитах.

Какое утепление было.
Между балками на брусках черновой пол (доска) / рубероид (не герметично укладывался) / стекловата 15-20 см / половая доска.

По причине прокладки канализации пол был вскрыт. При осмотре установлено: плита влажная (у нас высокий уровень грунтовых вод, весной может подниматься в уровень с поверхностью), но цоколь вентилируется, плесени нет, доски и балки сухие, рубероид за десятилетия уже разрушился, стекловата не мокрая, но конечно не сухая на 100%. То есть В цоколе может быть влажно (особенно на уровне земли), но следов плесени и гниения деревянных конструкций нет.

Вопросы:

1. Как думаете, лучше положить "Изоспан А", "Изоспан А цоколь" или ничего не класть, чтобы избежать конденсата на мембране под утеплителем?

2. Допустимо ли в моем случае снова уложить волокнистый утеплитель типа "...вата" или применить утеплитель, не склонный к накоплению влаги (тогда какой? - я не строитель)?

3. Прямого контакта с водой нет. Гидроизоляция под утеплителем не требуется?
sborisov
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 май 2022, 12:54

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Изоспан » 19 май 2022, 14:40

День добрый.
sborisov писал(а):В цоколе может быть влажно (особенно на уровне земли), но следов плесени и гниения деревянных конструкций нет.

Замечательно, значит - вентиляция в подполье хорошая.
sborisov писал(а): Как думаете, лучше положить "Изоспан А", "Изоспан А цоколь" или ничего не класть, чтобы избежать конденсата на мембране под утеплителем?

Наверное, лучше конденсат на мембране, чем в толще утеплителя, как думаете? Если есть показания к появлению конденсата - он появится. Вопрос - где?
Судя по сухим доскам - у вас таких показаний нет, иначе по доскам была бы плесень.
Лучше Изоспан А цоколь. Ничего не класть - не рекомендую: из утеплителя будут выдуваться микрочастицы; а холодный воздух будет проникать в толщу утеплителя, меняя температурный режим конструкции.
sborisov писал(а):2. Допустимо ли в моем случае снова уложить волокнистый утеплитель типа "...вата" или применить утеплитель, не склонный к накоплению влаги (тогда какой? - я не строитель)?

В данной конструкции - не рекомендую.
sborisov писал(а):3. Прямого контакта с водой нет. Гидроизоляция под утеплителем не требуется?

ПОД утеплителем? Со стороны подполья? Нет, конечно - не от чего гидроизолировать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение sborisov » 19 май 2022, 15:43

Спасибо!!!
sborisov
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 май 2022, 12:54

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Изоспан » 19 май 2022, 22:07

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Valery2010 » 20 июл 2022, 01:00

Добрый день! Строю неотапливаемую каркасную мастерскую. Осенью буду временами подтапливать обогревателями, но зимой топить не планирую. Однако, есть желание его хоть немного утеплить. Цоколь НЕ закрыт. Ветер гуляет нормально. Планирую, от земли:
обрешетка с шагом 100мм -> сетка от мышей -> изоспан А-цоколь -> минвата 100 мм -> зазор 25мм -> пароизоляция Изоспан В или С - зазор 25 мм - половая доска.
Почитал Форумхаус и здесь -в голове сумбур и вопросы:
(а) нужна ли в периодически (редко) отапливаемом каркаснике в цокольном перекрытии пароизоляция или что то другое колхозить из-за периодического обогрева?
(б) какой пирог для стен порекомендуете в моем случае?
Заранее спасибо.
Valery2010
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 22:18

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Изоспан » 20 июл 2022, 11:09

День добрый.
Для начала: периодически отапливаемые дома - наибольший риск вымокания и гниения конструкций. На втором месте - неотапливаемые. И самое надёжное - постоянно отапливаемые.
Valery2010 писал(а):Цоколь НЕ закрыт. Ветер гуляет нормально.

Вот это - очень хорошо.
Valery2010 писал(а):Планирую, от земли:
обрешетка с шагом 100мм -> сетка от мышей -> изоспан А-цоколь -> минвата 100 мм -> зазор 25мм -> пароизоляция Изоспан В или С - зазор 25 мм - половая доска.

Выделенный зазор лучше не надо.
Valery2010 писал(а):(а) нужна ли в периодически (редко) отапливаемом каркаснике в цокольном перекрытии пароизоляция

Нужна. И проклейте тщательно все нахлёсты пароизоляции.
Valery2010 писал(а):(б) какой пирог для стен порекомендуете в моем случае?

Посмотрите здесь: https://isospan.gexa.ru/usage/steny/karkasnye-steny/
Останутся вопросы - пишите, отвечу.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Настасьюшка » 28 июл 2022, 11:45

Добрый день.
Возникли трудности при выборе материала и его монтаже во время строительства дома, на всех сайтах информация сильно разниться, поэтому хочу узнать напрямую у производителя как именно монтируется его материал. Ситуация такая: начинаю утеплять пол в деревянном доме на ленточном фундаменте, расстояние от грунта до чернового пола примерно 50-80см, но имеется продух в фундаменте для вентиляции под полом. Хочу поинтересоваться, какую именно пленку мне нужно постелить на черновой пол, и какую под чистовой пол, при условии того, что между ними минераловатная плита? Во вкладышах на "пароизоляцию В", есть пирог для цокольного вентилируемого пола, где "Изоспан А цоколь" укладывается на черновой, потом утеплитель, после "Изоспан В" и чистовой пол. Подойдет ли этот монтаж пирога в моем случае или нет? На других сайтах была информация о том, что "изоспан В" стелиться на черновой, потом утеплитель и после "изоспан А", хочу узнать где правда и попросить дельного совета...
Настасьюшка
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 июл 2022, 11:36

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Настасьюшка » 28 июл 2022, 11:58

А также хотела бы узнать, как закрепить ветровлагозащиту в цоколе, если к лагам уже был пущен черновой пол наглухо зашитый досками? Или нужно будет вскрывать доски и "корячится" крепить ветровлагозащиту, а сверху уже обратно на брусочки возвращать черновой пол, на который потом уложить утеплитель?
Настасьюшка
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 июл 2022, 11:36

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Настасьюшка » 28 июл 2022, 12:30

А также хотела бы узнать, как закрепить ветровлагозащиту в цоколе, если к лагам уже был пущен черновой пол наглухо зашитый досками? Или нужно будет вскрывать доски и "корячится" крепить ветровлагозащиту, а сверху уже обратно на брусочки возвращать черновой пол, на который потом уложить утеплитель?
Настасьюшка
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 июл 2022, 11:36

Re: Уточняющие вопросы об утеплении цокольного перекрытия

Сообщение Изоспан » 28 июл 2022, 13:08

День добрый.
Настасьюшка писал(а):имеется продух в фундаменте для вентиляции под полом.

ПРОДУХ? ОДИН? никакой вентиляции у вас нет. Продухи должны располагаться напротив друг друга; между ними не должно быть никаких преград - свободное пространство; диаметр продухов НЕ МЕНЕЕ 10 см; суммарная площадь продухов НЕ МЕНЕЕ 1\400 от площади подполья (если в регионе или в самом подполье влажно,требуемая площадь продухов сильно возрастает).
Правильный пирог цокольного перекрытия смотрите здесь: https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/
Настасьюшка писал(а):хотела бы узнать, как закрепить ветровлагозащиту в цоколе, если к лагам уже был пущен черновой пол наглухо зашитый досками? Или нужно будет вскрывать доски и "корячится" крепить ветровлагозащиту, а сверху уже обратно на брусочки возвращать черновой пол, на который потом уложить утеплитель?

В принципе, вариант с "корячиться" самый правильный. Но понимаю - неудобно.
Следующий вариант - нарезать мембрану полосами чуть больше расстояния между лагами, и аккуратно уложить в проёмы между лагами. Края пристрелить к боковинам лаг.
Не рекомендуется оборачивать лаги мембраной.