Доброго дня и спасибо за ответы!
Появилось еще несколько встречных вопросов.
Изоспан писал(а): Ветрозащитную мембрану «Изоспан А цоколь» не обязательно нарезать полосами, её допускается укладывать с огибанием балок, т.к. «Изоспан А цоколь» — пароПРОницаемый материал.
Хорошо, учтем это. Укладывать с огибанием проще по монтажу, материала конечно уходит больше, но не критично.
Изоспан писал(а): При этом в обоих случаях (и при укладке полосами и при укладке с огибанием балок) важно, чтобы мембрана плотно прилегала к балкам. Если мембрана не будет плотно прилегать к балкам — это может привести к выгибанию утеплителя и образованию щелей между балками и утеплителем («мостики холода»). При монтаже ветрозащитной мембраны обратите, пожалуйста, на это внимание.
Тоже учту, спасибо за совет!
Изоспан писал(а): Проверьте, достаточная ли для Вашего региона толщина утеплителя — зависит от климатических условий в регионе и теплоизоляционных свойств утеплителя. Для этого можно воспользоваться теплотехническим онлайн-калькулятором.
Я смотрел на калькуляторе теплозащиты пола с холодным подпольем - 15 см утеплителя + фанера 18 или 21 мм для Ленинградской области достаточно. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3.95. Достаточно 3.13.
Изоспан писал(а): Зазор над пароизоляцией делать рекомендуется, но это не обязательно (например, иногда в зазор между пароизоляцией и полом прячут провода). Все материалы, которые будут располагаться между пароизоляцией и ламинатом (или кварц-винилом) должны быть сухими, т.к. зазор над пароизоляцией - воздушный (не вентилируемый, в нём нет движения воздуха), а ламинат (и кварц-винил) являются пароограничителями. Т.е. если бруски или обрешетка или фанера в момент монтажа будут влажные, то эта влага так и останется внутри конструкции.
Да, я понимаю, что доски должны быть принудительной сушки. Фанера (или ДСП QuickDeck) влагостойкая.
Убрать часть коммуникаций в обрешетку в полу хорошая идея, надо подумать.
Изоспан писал(а): Обратите, пожалуйста, внимание, что описанный Вами вариант цокольного перекрытия применяется только в случаях, когда подполье сухое и хорошо проветриваемое. Для снижения риска образования конденсата внутри конструкции необходимо монтировать сухие деревянные элементы и сухой утеплитель и герметизировать все нахлёсты и примыкания пароизоляции.
А как отличить сухое подполье от влажного? У нас ж/б сваи 150 мм, высота свай от 50 до 60 см над землей. По периметру строительства + пол метра в каждую сторону мы подсыпали песок, примерно 10-15 см. Внизу дома грунт с содержанием торфа, в этом месте в период дождей влажность есть. Из-за этого и поднимали песком. В следующем году летом собираемся справа и слева от фундамента делать дренаж для уменьшения водонасыщенности грунта.