Страница 1 из 1
перекрытие

Добавлено:
31 мар 2011, 11:42
igbors
Здравствуйте!Помогите разобраться:я уложил изоспам В ворсом вниз на утеплитель без зазора между ними,но между изоспам В и черновым полом зазор есть 5 см.Надо ли переделывать такой пирог ,если это перекрытие 1и 2 теплого этажа.Спасибо.
Re: перекрытие

Добавлено:
31 мар 2011, 12:20
Изоспан
День добрый.
Если ниже утеплителя пароизоляция Изоспан В смонтирована качественно и нахлёсты проклеены двухсторонним строительным скотчем, то переделывать не обязательно.
Re: перекрытие

Добавлено:
31 мар 2011, 12:39
igbors
Я уложил утеплитель на изоспан В тоже без зазора,но между изоспан В и черновым потолком зазор есть.Как быть?Чтобы не запутать Вас пирог:снизу вверх-вагонка-вентзазор-черный потолок-изоспан В ворсом вниз-роквулл100-изоспан В ворсом вниз-вентзазор 5см.-черновой пол.Прошу ваше мнение.
Re: перекрытие

Добавлено:
31 мар 2011, 13:13
Изоспан
Между нижним слоем пароизоляции и утеплителем зазор и не нужен. Тут главное - тщательный монтаж пароизоляции под утеплителем, соблюдение целостности материала. Нахлёсты желательно проклеить строительным скотчем. Подробнее посмотрите здесь:
http://isospan.gexa.ru , с левой стороны в меню выберите КОНСТРУКЦИИ, в них - МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Re: перекрытие

Добавлено:
31 мар 2011, 14:29
igbors
Огромное спасибо!!
Re: перекрытие

Добавлено:
31 мар 2011, 15:15
Изоспан
Тёплого дома вам!