Страница 1 из 1

Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:10
Сергей П.
Добрый день! Я делал так(снизу вверх):изоспан С(гладкой вниз), лаги,черновой пол, утеплитель, изоспан С(ворсистой к утеплителю), чистовой пол. Через некоторое время на нижнем слое изоспана собралась вода, балки и черновой пол покрылись плесенью, утеплитель мокрый.Решил переделать,по совету доброжелателей, (снизу вверх): балки, черновой пол, ондутис А100, утеплитель, изоспан В(ворсистой стороной к утеплителю),тепловой зазор, чистовой пол. Зимой на ворсинках изоспана образовался иней, сейчас под утеплителем влага. Подскажите что не правильно и как исправить?

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 14:04
Изоспан
День добрый.
Вы говорите о цокольном перекрытии?
Ондутис А является ПАРОПРОНИЦАЕМЫМ материалом - всю влагу из подвала от легко пропускает в ваш утеплитель.
Первый вариант был более правильным, цокольное перекрытие должно выглядеть так (снизу вверх): пароизоляция Изоспан Д (или Изоспан С) - черновой пол - утеплитель - вентзазор - Изоспан В (ворсом вниз) - вентзазор - чистовой пол.
Если у вас в утеплителе образовалась влага, нужно обратить внимание на целостность материала Изоспан С снизу конструкции. Если есть механические повреждения, ликвидировать их.
Похоже, в цокольном помещении у вас большая влажность. Достаточная ли там вентиляция?
Обязательно проклейте между собой нахлёсты полотнищ Изоспана С двухсторонним строительным скотчем.
Ондутис А необходимо размонтировать, дать просохнуть утеплителю и деревянным конструкциям - и смонтировать правильно. Кстати, с наступлением тепла поток влажного воздуха из цокольного пространства значительно увеличится.

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 14:26
Сергей П.
В другом помещении(цокольное перекрытие) я положил( снизу вверх):балки, черновой пол, ондутис А100, утеплитель, изоспан В(ворсистой стороной к утеплителю),тепловой зазор, чистовой пол. Влага там не образуется.Ноя не сделал зазор между утеплителем и изоспаном В. Обязателен ли он? Полы уже перебрал два раза. Какая правильная схема укладки в цокольном перекрытие и хватает ли двух сквозных отверстий диаметром 100 мм в ленточном фундаменте для вентиляции?

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:33
Изоспан
Насчёт вентиляционных отверстий: их количество и расположение зависит от площади цокольного помещения и от высоты пола над землёй. Лучше, если эти рассчёты проведут специалисты. Хотя, если вентиляции недостаточно, в период массового таяния снега влажность в цокольном помещении будет огромная, вы её заметите.
Мне трудно судить, образуется ли влага в цокольном перекрытии в другом помещении. Одно могу сказать наверняка: ондутис А - паропроницаемая плёнка и весь пар, который появляется в цокольном пространстве, эта плёнка беспрепятственно пропустит в утеплитель. Законы физики ещё никто не отменял. :) Или цокольное пространство в этом помещении сухое (но, скорее всего, при потеплении оно тоже станет влажным из-за таяния снега); либо влага скопилась в утеплителе и взгляду не заметна (но повышение влажности утеплителя на 5% ведёт к снижению его теплоизоляционных свойств вдвое). Вентзазор между утеплителем и Изоспаном В желателен.
Схему укладки можно посмотреть здесь: http://isospan.gexa.ru/ , слева в меню выберите КОНСТРУКЦИИ, в них - ЦОКОЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 10:39
alex676
Добрый день. У меня тоже вопрос по правильности укладки. Строители уложили следующим образом (снизу-вверх): черновой пол, изоспан В, утеплитель(роквул), изоспан D (или С - не могу их различить повнешнему виду- похож на мешковину), пенофол, вентзазор, обрешетка. Пенофол скотчем не проклеен, но положен с нахлестом. Не видно, но изоспан наверняка тоже не проклеен скотчем. Понимаю, что все сделано неправильно, но хотелось бы понять - может ли такой пирог иметь право на существование? И чем может грозить такая неправильная укладка? (при умереенно влажном подполье) Также проясните пожалуйста какой стороной изоспан должен быть к утеплителю и почему.

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 13:07
Изоспан
День добрый.
Главная проблема цокольного перекрытия - это поток пара снизу, из цокольного пространства. Проблемой скорее будет то, что снизу уложен не совсем подходящий материал и к тому же вряд ли его нахлёсты проклеены скотчем. Поэтому рекомендовала бы снизу чернового пола дополнительно смонтировать пароизоляцию Изоспан Д и обязательно проклеить нахлёсты двухсторонним строительным скотчем.
То, что не проклеены нахлёсты пароизоляции, уложенной сверху, менее криминально. Из чего у вас сам пол? Доска, линолеум?

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 13:25
alex676
сверху будет два слоя фанеры, и ламинат(либо паркетная доска), а в некоторых местах цсп + плитка. Так что же лучше сделать - смонтировать гидроизоляцию снизу, либо всё переделать? Пока смонтирована только фанера - да и то не везде. Чистового пола пока нет

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 14:30
Изоспан
Смонтировать гидроизоляцию снизу и проклеить нахлёсты скотчем нужно обязательно. Без этого вся конструкция может выйти из строя - жаль будет, вообще ваш пирог с тройным запасом прочности задуман.
Если есть возможность проклеить лежащий сверху пенофол скотчем - замечательно; но если сложно - в вашей конструкции проблем возникнуть не должно.

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 10:00
alex676
Спасибо большое за ответ!

Re: Правильность укладки изоспана в полах

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 14:23
Изоспан
Тёплого дома вам!