Сообщение bmorozov_yar » 04 июл 2016, 12:33

Добрый день.
В проектах капремонта крыш закладываем Изоспан А поверх утеплителя в чердачном перекрытии для его защиты от внешних воздействий. Однако, для данного материала нигде не приведены такие характеристики, как толщина и коэффициент паропроницания, либо же значение сопротивления паропроницанию для слоя данной пленки, в связи с чем невозможно произвести проверку защиты от переувлажнения чердачного перекрытия. Есть ли возможность получить значения данных характеристик?
bmorozov_yar
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:13

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение Изоспан » 04 июл 2016, 12:56

День добрый.
Толщина - 0.4 - 0.5 мм. Но для современных материалов толщина никак не влияет на действительно важные технические характеристики - прочность, водоупорность, паропроницаемость. Если бы была важна толщина - до сих пор пользовались бы рубероидом и пергамином, они толще.
Паропроницаемость - не менее 2000 г/м2*24 ч.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение bmorozov_yar » 04 июл 2016, 13:56

Согласно действующим на территории РФ нормативным документам, в частности СП 50.13330.2012 - Тепловая защита зданий, паропроницаемость материалов характеризуется их коэффициентом паропроницания в мг/(м*ч/Па) либо же сопротивлением паропроницанию для слоя материала (для тонких материалов, каким Изоспан А и является), выраженный в (м2*ч*Па)/мг. Ни той, ни другой характеристики по Изоспану А найти не удалось, в связи с чем невозможно произвести расчет проверки переувлажнения чердачного перекрытия. Суть вопроса была в этом, а не в прочностных и прочих характеристиках.
bmorozov_yar
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:13

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение Изоспан » 04 июл 2016, 21:20

Для Изоспана А: Сопротивление паропроницанию, м2 ч Па / мг (при t=230C и относительной влажности 50%) = не более 0,05 .
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение bmorozov_yar » 04 июл 2016, 22:09

Спасибо за информацию!
А для температур, приближенных к реальным условиям эксплуатации (-30...+30 градусов), значение сопротивления паропроницанию неизвестно?
bmorozov_yar
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:13

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение Изоспан » 04 июл 2016, 23:35

при t=23 градуса C и относительной влажности 50%. При переносе цитаты на форум возник сбой, извините.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение buu_bw » 05 апр 2022, 13:33

Добрый день,

а какое сопротивление паропроницанию у ИЗОСПАН А ЦОКОЛЬ ?
buu_bw
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2022, 13:31

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение Изоспан » 05 апр 2022, 13:44

День добрый.
Физико-механические характеристики материалов ИЗОСПАН определяются по ГОСТ 25898. Это — Плотность потока водяного пара (при температуре 23 °С и относительной влажности 50%). Величину сопротивления паропроницанию принято определять на Западе, как и "Sd". Мы этими единицами не оперируем, работаем по ГОСТам.
Для Изоспана А цоколь плотность потока водяного пара не менее 1700 г/(м²·24 ч). Грубо говоря, он паропроницаем, как марля.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение buu_bw » 05 апр 2022, 15:29

Да, но вот для Изоспан А вы давали характеристику выше в этой ветке форума:
"Для Изоспана А: Сопротивление паропроницанию, м2 ч Па / мг (при t=230C и относительной влажности 50%) = не более 0,05 ."
У Изоспан А Цоколь это тоже самое?
buu_bw
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2022, 13:31

Re: Характеристики Изоспан А

Сообщение Изоспан » 05 апр 2022, 16:25

Да, аналогично.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4